Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: CX9000-0001 wird nicht gefunden

  1. #1
    Registriert seit
    24.01.2012
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!

    Bekomme einfach im TwinCat 2 keine Verbindung zur meiner CX9000-0001.
    Der CX wird unter Wähle Zielsystem und Broadcastsuche einfach nicht aufgelistet.

    Verbindung über Remote-Desktop und Ping möglich.

    Manuelles hinzufügen des CX über System Center wird er auch nicht gefunden.


    Was könnte noch die Ursache sein?

    mfg
    fwilfling
    Zitieren Zitieren CX9000-0001 wird nicht gefunden  

  2. #2
    Registriert seit
    31.03.2009
    Ort
    Mönchengladbach
    Beiträge
    53
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich habe genau das gleiche Problem nur mit der BC9000.

  3. #3
    Registriert seit
    24.10.2010
    Beiträge
    132
    Danke
    2
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Hi,
    versuch mal den nicht verwendeten Ethernet-Port am CX zu deaktivieren und dann ein neuen Broadcastsearch.
    Hatte dieses Problem auch schon. Das deaktivieren der 2.Ethernet Schnittstelle hatte bei mir immer funktioniert.
    Hast du schon eine suche direkt über die IP-Adresse versucht?

    Gruß
    Erfahrung ist nicht das, was einem zustößt. Erfahrung ist, was du aus dem machst, was dir zustößt.
    Aldous Huxley

  4. #4
    Registriert seit
    04.09.2012
    Beiträge
    54
    Danke
    4
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Naja, CX9000-0001 hat kein TwinCat drauf. Könnte das daran liegen?

  5. #5
    sunxp ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.01.2012
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank!
    mit der deaktivierung der 2.Schnittstelle hat es endlich geklappt.

    und die 0001 hat eine TwinCat-Runtime.

Ähnliche Themen

  1. libnodave wird nicht gefunden
    Von Proxy im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.09.2012, 10:35
  2. IE/PB Link wird nicht gefunden
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.11.2011, 22:46
  3. kein Zugiff mehr auf CX9000-0001
    Von ebi1965 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 09:47
  4. Zielsystem wird nicht gefunden
    Von timod79 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 14:06
  5. S7 CPU 317F-2DP wird nicht gefunden
    Von HaeM im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 07:33

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •