Programm aus Steuerung entladen

Elektroblitz

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich möchte das Sps Programm aus einer Steuerung laden. Eine Verbindung zur Steuerung ist vorhanden, wenn ich mich Einlogge kommt die Abfrage ob ich
das Programm laden möchte.
Nun möchte ich aber das Programm über Datei -> öffnen -> Sps entladen. Nach einstellen des Zielsystems und der Kommunikationsparameter kommt die
Meldung "Die Steuerung hat den letzten Online-Dienst fehlerhaft ausgeführt. Dienstnummer:49 Fehlernummer:80. Die Datei "Source.dat" konnte nicht
gelesen werden. Projekt aus Steuerung laden: 0"
Wo liegt da das Problem?
MfG
Elektroblitz
 
Meine Kristallkugel ist leider gerade defekt, daher weiss ich nicht was für eine SPS du hast.
Bei Beckhoff Steuerungen kann man den Quellcode nur dann herunterladen, wenn man ihn vorher mittels "Quellcode laden" auf die SPS kopiert hat. Wurde das nicht gemacht, gibt es keine Möglichkeit an das Programm auf der SPS heran zu kommen, da dort sonst nur der kompilierte Code gespeichert wird.
 
Hallo,
Danke für die Antworten, das hilft doch schon mal ein Stück weiter.
Liegt die Datei "Source.dat" in dem Verzeichnis wo auch das Bootprojekt liegt? Wenn ja dann hat man bei mir den Quellcode nicht mit abgelegt.
MfG
Elektroblitz
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Elektroblitz,

in der Tat sollte die "Source.dat" in dem \PLC-Ordner auf der Steuerung liegen, wenn der Inbetriebnehmer den Quellcode abgelegt hat. Das war dann bei Dir leider nicht der Fall...

Bei weiteren Fragen kannst Du uns auch gerne unter den unten genannten Adressdaten direkt kontaktieren.
 
Zurück
Oben