Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Fehler 3614: Das Projekt enthält keinen Baustein bei Alarmbehandlung oder Trend

  1. #1
    Registriert seit
    29.08.2012
    Ort
    Köln/Bonn
    Beiträge
    9
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wird bei einem funktionierendem Projekt unter "Zielsystem Einstellungen / Visualisierung" die Häkchen "Alarmbehandlung ..." oder "Trenddatenaufzeichnung ..." eingestellte erscheint der Fehler 3614
    Das Program PLC_PRG ist vorhanden. Auch eine nachträgliche Einrichtung der Taskkonfiguration "start" bringt keine Besserung.

    Wird ein neues Projekt mit einem Baustein PLC_PRG erstellt zeigt sich der gleiche Fehler.

    SPS: Wago 750-881
    Codesys: v2.3.9.28
    Zitieren Zitieren Fehler 3614: Das Projekt enthält keinen Baustein bei Alarmbehandlung oder Trend  

  2. #2
    Registriert seit
    21.02.2011
    Ort
    Deutschland, Baden-Würtemberg
    Beiträge
    990
    Danke
    115
    Erhielt 125 Danke für 100 Beiträge

    Standard

    Hi

    Du könntest noch hinschreiben, welcher Fehler das ist, dann wird vieleicht besser/schneller geholfen. Ich persönlich bin auch zu faul, nachzuschauen

    Grüße

  3. #3
    arnesal ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2012
    Ort
    Köln/Bonn
    Beiträge
    9
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    "Fehler 3614: Das Projekt enthält keinen Baustein PRG_PLC oder eine Taskkonfiguration"

    Anscheinend tritt dieser Fehler nur bei der Simulation auf.

    Die reelle Steuerung startet mit der Einstellung "Alarmbehandlung" oder "Trendaufzeichnung" nicht. In der Codesys steht die Steuerung auf "Start"

  4. #4
    Registriert seit
    14.06.2011
    Ort
    Hansastrasse 27, 32423 Minden
    Beiträge
    109
    Danke
    9
    Erhielt 37 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hallo arnesal,

    es ist darauf zu achten, dass im Tasksystem eine Task existiert, die das Programm PLC_PRG auch wirklich aufruft.
    Hintergrund: Bei neuen Projekten wird das Programm PLC_PRG erstellt. Existiert keine Task, wird dieses Programm automatisch in einer freilaufenden Task aufgerufen. Sobald allerdings eine andere Task erstellt wird (manuell oder auch automatisch durch das Aktivieren der Alarmbehandlung, welches eine Alarmtask anlegt), muss man eine Task manuell anlegen, die das PLC_PRG Programm aufruft.

    Bei weiteren Fragen kannst Du uns auch gerne unter den unten genannten Adressdaten direkt kontaktieren.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com

    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu WAGO für den nützlichen Beitrag:

    arnesal (24.09.2012)

  6. #5
    arnesal ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2012
    Ort
    Köln/Bonn
    Beiträge
    9
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank, der Hinweiß war sehr Hilfreich.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.07.2017, 13:25
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 21:08
  3. Twincat -> Baustein von Projekt zu Projekt
    Von maddin im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 10:46
  4. Baustein Konsistenz. Was ist das?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 09:37
  5. Fehler bei S7-PLCSIM oder mache ich was falsch?
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 23:08

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •