"elektronischer Durchlauferhitzer" Programmieren

softwareheini

Level-1
Beiträge
29
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich soll für einen Kunden ein Art elektronischen Durchlauferhitzter
mit einer Beckhoff CX Steuerung (TC2) realisieren.
Das Ganze soll mit zwei Regelventilen (4..20mA) für Kalt -und Warmwasser
und einem Durchflussmesser gemacht werden.
Einzustellen sind die die Solltemperatur und der gewünschte Durchfluss.

Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Zuerst dachte ich,
versuche ich die Temperatur zu erreichen und gebe einen mindest
Öffnungswinkel der Ventile an, sodass ein Durchfluss garantiert ist.
Sobald ich die Mischtemperatur erreicht habe, fahre ich beide Ventile
im Verhältnis auf um den gewünschten Durchfluss zu erzielen.

Sind meine Überlegungen so richtig? Hat von euch jemand evtl.
schon mal so etwas realisiert und kann mir evtl. Tipps geben?

Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo CAS,

Ja, PID ist mir klar:D
Ich dachte mehr an die Umsetung, bzw. die Zusammenschaltung der Regler.
Ich bräuchte ja einen PID für die Temperatur und einen für den Durchfluss.

Ich denke das Problem liegt darin, den richtigen Zeitpunkt zu finden um den
Durchfluss zu regeln. Bzw. wieder die Priorität auf die Temperaturregelung zu legen, falls
diese zu sehr schwankt.
Vielleicht denke ich aber auch zu kompliziert???:confused:
Güße
 
Hallo Heini,

generell kannst du das ja durch versuche einfach in ein Verhältnis setzen,
wenn du vorraus setzt das du bei jeder Durchflussrate die gleiche Temperatur erzeugen willst, dann solltest du zuerst mal rausfinden ab welchem Durchfluss
der Erhitzer es nicht mehr schafft die gewünschte Temperatur zu erreichen.
Daraus sollte sich doch relativ (denke ich) leicht dann ein faktor ermitteln lassen, der die Durchflussrate und die Leistung der Erhitzers in ein Verhältnis setzt.

Soll heißen ...l/min. Wasser --> ...kw leistung

und wenn du dann noch irgendwo analog die gewünschte Temperatur regeln lassen möchtest kannst du falls diese die standard Temperatur überschreitet den. max. Wasserdurchlass ebenso reduzieren. Denke das geht dann auch ohne PID mit nur 2x analog in und 2x analog out.

Mfg
Daniel
 
Das funktionert aber bestimmt nur dann, wenn die Wassertemperatur die "rein" geht immer gleich ist und die Sollwert-Wassertemperatur immer gleich ist ist.

Ein Ansatz wäre vieleicht mittels Durchflussmänge den Regler "vorzuglühen" und dann noch im nachhinein mittels Regler auszuregeln.

So nach dem Mottor, Wasser läuft, dann erstmal heizen und sehe was rauskommt und gleichzeitig nachregeln...

MfG CAS
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Am einfachsten wäre sowieso das ganze mit einem Puffer auszustatten quasi Boiler Prinzip mit Mischer (dann könnte man Kaltwasser und Heisswasser auswerten und dementsprechend mischen).

Je nach Anforderung sollte man vll. auch überlegen eine der Stellgrößen konstant zu lassen.

mfg Daniel
 
Wahrscheinlich wird's auch ein PI-Regler tun. Ein Freiheitsgrad weniger.
Durchfluss und Temperatur...da lässt sich eigentlich recht einfach die nötige Mathematik zusammenstellen und danach ein Regler auslegen. Alternativ Fuzzy, da reduziert sich die Mathematik drastisch und das ganze eignet sich ganz gut für Mehrgrößensysteme.
 
Hallo,

sorry das ich erst jetzt anwortet, war unterwegs.

Puffer ist leider nicht möglich, ich hab nur die Zuleitungen Kalt und Warm und muss dann direkt einen Behälter von 20 bis 50 hl
füllen (Behältergröße variiert von Anlage zu Anlage).

Na ja, werd mal mein Glück versuchen.

@Majestic
kannst du mir evtl. nen Tip geben, wo man sowas Mathe technisch nachlesen kann, bzw nach welchem Schlagwort ich suchen muss:confused:
mfg
 