    Moin Forenuser,
    Ich habe eine CX9010 am Netzwerk angeschlossen und diese bezieht ihre IP übers DNS. Zusäzlich habe ich ein Programm in C# geschrieben welches sich mit der CX verbinden soll. In dem C# Programm benutze ich derzeit nur die AMS-NetID.
    Bleibt diese bestehen und ändert sich nicht wie die IP Adresse? Gibt es eine Möglichkeit den DNS-Namen aufzulösen und die AMS-NetID zu erhalten, so wie es mit der IP möglich ist?

    Grüße Lex
    Zitieren Zitieren CX mit DNS, bleibt AmsNetID fest?  

  2. #2
    Registriert seit
    24.02.2009
    Beiträge
    1.242
    Danke
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge

    Standard

    Die AMS Net ID hat so weit ich weiss nichts mit der IP zu tuen. Normalerweise muss sie seperat geändert werden. Die Zuordnung von AMS ID und IP Adresse erfolgt im AMS Router.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MasterOhh für den nützlichen Beitrag:

    Lexang (09.10.2012)

  4. #3
    Lexang ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.08.2012
    Beiträge
    14
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Super sowas wollte ich hören

  5. #4
    Registriert seit
    09.01.2008
    Beiträge
    85
    Danke
    5
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    nAbend zusammen,

    Jep, ist genau so wie MasterOhh beschrieben hat. Die AMS NetID ist nicht mit der IP-Adresse gekoppelt.
    Stellt man die IP fest ein, empfiehlt es sich die NetID mit anzugleichen.

    Gruß Scrat

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Scrat für den nützlichen Beitrag:

    Lexang (11.10.2012)

Ähnliche Themen

  1. AMSNetId in der PLC beschreiben
    Von mike_roh_soft im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 12:21
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 19:52
  3. ich geh fest!
    Von vierlagig im Forum Stammtisch
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 09:09
  4. Profibusadresse am Simodrive611 fest einstellen
    Von Markus im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 18:57
  5. Siemens C7, Papier steckt fest
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.09.2005, 19:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •