    Hallo zusammen,

    ich bin gerade ziemlich ratlos... Ich verstehe die Logik eines Analogausgangsmodul nicht.

    Es handelt sich um ein Beckhoff Modul M2400 mit 4 analogen +/- 10V Ausgängen.

    Die Ausgänge 1 + 2 dieses Moduls geben Sollwerte an Regelkarten, alle die gleiche Bauweise.

    Ich mußte vor kurzem eine der Regelkarten abgleichen und wollte daher im Twincat-Systemmanager die Ausgangswerte schreiben (forcen).

    Jetzt fiel mir schon zu Anfang auf, daß die Werte, mit der die beiden Ausgänge beschrieben werden, unterschiedlich sind.

    Ausgang 1 gibt 0V bei einem Wert von ca. 37000 aus, Ausgang 2 bei einem Wert von ~ 47000.

    Über Versuche habe ich dann herausgefunden, daß ich den Bereich von -10V bis +10V für Augang 1 = 34800 - 39500 und für Ausgang 2 = 45000 - 49500 schreiben muss (ungefähre Werte, bitte nicht festnageln)

    Warum ? Keinen Schimmer. Die Konfiguration beider Ausgänge ist identisch. Die Umrechnung wird mittels Multiplikator im Programm gemacht, aber warum ?

    Die Skalierung sollte doch für alle 4 Ausgänge gleich sein....

    Kann mir das bitte jemand näher erklären ?

    Gruß maddin
    Zitieren Zitieren verstehe Analogausgabe zweier -10/+10V Klemmen nicht  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.726
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Ein Blick in die Doku auf Seite 5 von 15 würde dir die Frage wohl beantworten ...
    http://download.beckhoff.com/downloa...us/M2400de.pdf

    Die 4 Ausgänge werden von einem Ausgangswort versorgt.

    SSSS DDDD DDDD DDDD
    S = Selectwerte = Analogausgang auswählen
    D = Daten = Ausgangswert für gewählten Analogausgang

    Select Kanal 1, Sollwert 0V:
    0111 1000 0000 0000
    = 37020

    Select Kanal 2, Sollwert 0V:
    1011 1000 0000 0000
    = 47104

    Evtl. bzw. sogar wahrscheinlich, sind deine Multiplikatoren also die jeweiligen Selectwerte.

    Mfg
    Manuel
    Geändert von MSB (08.11.2012 um 23:28 Uhr)
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:

    maddin (09.11.2012)

  4. #3
    maddin ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.11.2005
    Beiträge
    94
    Danke
    24
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo MSB,

    vielen Dank für deine Antwort...

    Tja, wie das nun mal so ist.. Ich habe die Doku schon gelesen, aber erst durch dich richtig verstanden.

    Da aber im System Manger jeder der 4 AO´s mit einem eigenen Ausgangswort (Array) verknüpft ist und im System eine eigene Adresse hat, konnte ich mir nicht vorstellen, daß die Unterscheidung, welcher AO nun angesprochen wird, im Ausgangswort mit hinterlegt sein muss.

    Aber man muss ja nicht alles verstehen....

    Gruß Maddin

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.10.2012, 11:24
  2. Analogausgabe SM334 0-10V Problem
    Von dada1983 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.04.2012, 13:22
  3. Verstehe Programminhalt nicht! Bitte um Hilfe =)
    Von Techniker2012 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.02.2012, 23:26
  4. S5 Sprunganweisung, die ich nicht verstehe
    Von spybot im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 16:05
  5. Diesen FC verstehe ich nicht
    Von WL7001 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.03.2008, 21:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •