    Hi all,
    brauch mal Hilfe aber bitte lacht nicht:
    Ganz einfache Aufgabe:
    Licht soll mittels Fb_stromstoss sowohl vom Taster (xDI) als auch aus einer Visu an- und ausgeschaltet werden.
    Situation 1:
    Wenn ich in der Visu Konfigurieren/Eingabe(Variable tasten) die xDI (also Systemvariable) angebe geht es im Simulationsmodus einwandfrei aber nicht auf der Steuerung.
    Situation 2:
    Wenn ich den Visu-Input auf eine separate xVisuDI lege und per OR parallel zum xDI lege, geht's auch in der Wago.
    Ich kann mir das unterschiedliche Verhalten in Situation 1 zwischen Sim und Echt nicht erklären.
    Mache ich einen grundsätzlichen Denkfehler damit, Visu Eingangssignale (xVisuDI) auf "normale" Eingangsvariablen (xDI) zu tasten oder müsste das eigentlich schon gehen?
    Wen ich mein Haus sowohl per Taster als auch per Visu bedienen möchte müsste ich evtl. f. alle Tastereingänge zusätzliche Visu-Eingänge deklarieren,,,?
    Dank für alle Tipps!
    Gruß
    tomrey
    Zitieren Zitieren Visu: Lichttaster und Visu-Bedienung - Anfängerfrage  

  2. #2
    Registriert seit
    13.06.2008
    Beiträge
    182
    Danke
    15
    Erhielt 25 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Wenn ich dich richtig verstehe, versuchst du das Signal eines Hardware-Eingangs durch ein Visu Signal zu beeinflussen/überschreiben.
    Das geht aber nicht, da die SPS die Eingangs-Daten am Anfang des SPS Zyklus einliest und diese für den gesamten Zyklus beibehält.
    Und da wird dein Visu Signal noch vor dem SPS Zyklus wieder überschrieben.

    Also brauchst du zwei Variablen:
    1x Hardware Eingang z.B.: Taster_EG_Gang AT%I0.0 : bool;
    1x Visu Variable z.b. HMI_EG_Gang : bool;

    Beide Var entweder verodern oder alternativ gleich einen eigenen FB schreiben der 2 getrennte Eingänge für die Signale hat.


    Gruß L.T.
    1x

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu L.T. für den nützlichen Beitrag:

    tomrey (15.11.2012)

  4. #3
    tomrey ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2011
    Ort
    Schrobenhausen/Schiefling
    Beiträge
    231
    Danke
    36
    Erhielt 29 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Danke, das war mir nicht klar - Anfänger halt...
    Ja, läuft über FB, damit ich meinen "testraum" per copy-paste schnell auf die echten Räume übertragen kann.
    Nochmal nachgefragt:
    Deklariere ich die xVisu-DI's als Retain, wenn ich den Zustand vor Stromausfall erhalten will oder den Instanznamen des Stromstoss-FB?
    Und weil's grad so schön ist mein aktuelles "Luxusproblem":
    Wie deklariere und zuweise ich ein Array f.d. Visu um ein Navigationsmenü zu bekommen.
    Mein Versuch mit:
    VAR_GLOBAL
    Menue_links: ARRAY [0..10,0..8,0..10] OF STRING:=home,testraum,IBS;
    END_VAR
    ist nicht erfolgreich...
    Schönen Gruß
    tomrey

  5. #4
    Registriert seit
    24.10.2010
    Beiträge
    132
    Danke
    2
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,
    versuchs mal mit Hochkommas.
    Folgendermaßen:
    Menue_links: ARRAY [0..10,0..8,0..10] OF STRING:='home','testraum','IBS';

    Gruß
    Erfahrung ist nicht das, was einem zustößt. Erfahrung ist, was du aus dem machst, was dir zustößt.
    Aldous Huxley

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ghosty für den nützlichen Beitrag:

    tomrey (15.11.2012)

Ähnliche Themen

  1. Codesys und fremde Visu
    Von Bensen83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 21:28
  2. 2 Visu Teile, eine Visu
    Von Klingone22 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.04.2012, 11:12
  3. Erkennen Visu Bedienung
    Von L.T. im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 12:53
  4. WIN SPS und VISU
    Von sps-questioner im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 16:13
  5. VB 2008, Visu und Anfängerfragen
    Von Deltal im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 17:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •