Thema: Was verbirgt sich hinter dem Realtime Konzept von TwinCAT?

  1. #1
    Registriert seit
    14.05.2008
    Beiträge
    195
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute,

    wie wird die Echtzeit der TwinCat Steuerung auf einem PC gewährleistet? Prinzipell wird TwinCAT auf einem Windows XP System installiert, WinXP hat generell keine "echte" Echtzeit, trozdem wird von "Echtzeit" im OS bzw. TwinCAT gesprochen!? TwinCAT installiert auch keine spezielle WinXP Kernel erweiterung , oder? Liegt es an der speziellen TwinCAT Industrie PC/Hardware welche dafür entscheiden ist?

    Auf der Siemens Schine, werden Steuerungs-PC's mit speziellen WinXP RT Kernel erweiterung ausgestattet, so dass eine "Echtzeit" gewährleistet werden kann.. Aber bei TwinCAT hab ich das nie gesehen!? Wie geht das da?

    Grüße Boris
    Zitieren Zitieren Was verbirgt sich hinter dem Realtime Konzept von TwinCAT?  

  2. #2
    Registriert seit
    26.10.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    34
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo Boris,

    guckst du hier: http://www.pc-control.net/pdf/specia...realtime_d.pdf

    Grüße Micha

  3. #3
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Kurz gesagt: Das TwinCAT kontrolliert das Windows. Da gibt es einen eigenen Scheduler, der das Windows zyklisch nach der parametrierten "Basiszeit" unterbricht und die TwinCAT-Funktionen aufruft. Ist TwinCAT schneller fertig als die eingestellte Zykluszeit, wird die restliche Rechenzeit ans Windows zurückgegeben:
    http://infosys.beckhoff.com/index.ph...nnt_and_tc.htm

Ähnliche Themen

  1. TwinCAT Realtime Ethernet über W-LAN
    Von DanielDorn im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 11:25
  2. TwinCAT als Soft-PLC auf dem PC ?
    Von Voxe im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 07:50
  3. Konzept zum Schutz von Anlagenparametern
    Von mitchih im Forum HMI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.09.2010, 14:18
  4. Wer kennt sich noch ein wenig mit dem PG750 aus?
    Von Rodewijn im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 22:58
  5. DB100 läßt sich nicht aus dem AG kopieren!
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.01.2004, 10:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •