Thema: Wagos ENOCEAN via DP an Siemens S7

  1. #1
    Registriert seit
    30.12.2011
    Beiträge
    6
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    zur Erweiterung meiner Hausautomatisierung denke ich über den Einsatz von ENOCEAN nach. Es gibt da ein paar interessante Fenstersensoren...

    Es gibt natürlich passende Unterputz oder Hutschienenaktoren die einfachst an die Eingänge der Siemens gelegt werden können. In Summe (24 Fenster) aber nicht billig da neben der ohnehin schon recht teuren ENOCEAN Hardware auch noch die SPS-Komponenten (inkl. Anbindung) hinzukommen.

    Nun habe ich den ENOCEAN 750-642 Funkreceiver entdeckt. Feine Sache, der Preis ist attraktiv und die Erweiterungsmöglichkeiten ebenfalls. Mit dem WAGO System bin ich allerdings gar nicht vertraut. Ich konnte mir zusammenreimen, dass ich einen Feldbuskoppler PROFIBUS (z.B. 750-303) nutzen kann um die WAGO als DP an meiner S7 zu betreiben. Ebenfalls eine feine Sache.

    Zur Programmierung stellt WAGO Bibiliotheken für I/O-PRO zur Verfügung.

    Nun zu den Fragen:
    1 Gibt es Erfahrungen mit der 750-642?
    2 Reicht ein PROFIBUS Koppler oder muss ich die PROFIBUS SPS nutzen? Ich frage wg. der Bibliotheken, die ich vermutlich nicht in Step7 nutzen kann.
    3 Benötige ich neben den o.g. Komponenten noch irgendwas? Wie gesagt, mit WAGO habe ich noch keinerlei Erfahrungen...

    Vielen Dank!

    -sascha
    Zitieren Zitieren Wagos ENOCEAN via DP an Siemens S7  

  2. #2
    Registriert seit
    17.12.2010
    Beiträge
    222
    Danke
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge

    Standard

    Hallo
    warum machst du es dir nicht einfacher und nimmst z.b. das hier
    Thermokon 467445 STC-Ethernet Bidirektionales ...
    300,21 € - voltus.de
    Top Rabatte. Kompetente Beratung.

    von Thermokon. Auf das kannst du dann von deiner SPS oder vom PC per UDP zugreifen.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu daschris für den nützlichen Beitrag:

    sbro (20.11.2012)

  4. #3
    sbro ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.12.2011
    Beiträge
    6
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    denke für den Tip. Kannte ich noch nicht und ist vor allem preislich sehr attraktiv und natürlich flexibel einsetzbar.

    Ich bin aber nicht sicher, ob ich
    a) meine SPS dazu bekomme, das ENOCEAN Protokoll zu lesen und
    b) das STC dazu bekomme Daten an die S7 zu senden.

    Laut gedacht ist das Lesen des ENOCEAN Protokolls wohl noch das einfachste. Den Kommunikationsablauf sehe ich noch nicht so ganz: Die SPS baut eine TCP Verbindung zum STC auf (vorher Request-Paket formulieren) dann bekommt die SPS eine Antwort, die ich auswerten muss. Sollte sich ein Status im Funknetz ändern bekomme ich das nur durch zyklisches Abfragen des STC mit. Eine Möglichkeit, dass sich der STC bei der SPS meldet sehe ich noch nicht. Dies ginge mit dezentraler Peripherie wohl charmanter...

    VG
    -sascha

  5. #4
    Registriert seit
    17.12.2010
    Beiträge
    222
    Danke
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von sbro Beitrag anzeigen

    a) meine SPS dazu bekomme, das ENOCEAN Protokoll zu lesen und
    b) das STC dazu bekomme Daten an die S7 zu senden.

    Die SPS baut eine TCP Verbindung zum STC auf (vorher Request-Paket formulieren) dann bekommt die SPS eine Antwort, die ich auswerten muss.
    Sollte sich ein Status im Funknetz ändern bekomme ich das nur durch zyklisches Abfragen des STC mit. Eine Möglichkeit, dass sich der STC bei der SPS meldet sehe ich noch nicht. Dies ginge mit dezentraler Peripherie wohl charmanter...
    also erstmal zu punkt 1 und 2 du baust eine UDP (oder TCP) Verbindung auf, und liest dann zyklisch die Daten aus dem STC aus. Und das ist auch grundsätzlich die Idee für den nachfolgenden Satz. Auch eine dezentrale Peripherie fragst du zyklisch ab, das ist ja das Prinzip einer SPS.
    Also verstehe ich dein Problem da jetzt nicht....kannst du das mal erklären?

  6. #5
    Registriert seit
    08.03.2008
    Ort
    In der nähe vom Möbel Inhofer
    Beiträge
    31
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo sbro,

    ich habe die gleiche Idee mit Enocean an S7 koppel hast du mittlerweile schon was in der Sache gemacht? Währe dir dankbar um deine Erfahrungen.

    MFG
    Mark4you

  7. #6
    Registriert seit
    10.03.2013
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo zusammen,

    Ich klinke mich mal ein bzw. hole das Thema nochmal hoch.

    Ich will auch EnOcean an einer S7 (1200 oder ET200S) nutzen und bin noch nicht sicher, welche Komponenten ich holen soll. Ich tendiere aktuell zu einem EnOcean -> RS485 Empfänger und einer RS485 Schnittstelle an der S7.

    Gibt es neue Erfahrungen bezüglich EnOcean -> S7?

    Gruß
    The Level

  8. #7
    Registriert seit
    08.03.2008
    Ort
    In der nähe vom Möbel Inhofer
    Beiträge
    31
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo TheLevel,

    ich habe mir jetzt von Wago das Funkmodul 750-642 gekauft und eine Profibuskopf 750-303. Habs aber noch nicht ausprobiert. Werde es die nächsten Woche je nach Zeit mal ausprobieren wenn du so lange noch warten willst.

    Was ich rausgefunden habe ist das es 4 Eingangs und 4 Ausgangs Byte sind. Die muss ich irgend wie auswerten, um sie weiter zu Verarbeitung.

    Was ich machen will, ist den Zustand meiner Fenster mittels der Fenstergriffe von Hoppe (Secusignal), in meine SPS holen für die Weiterverarbeitung.

    Ich werde es testen und berichten.

    MFG
    Mark4you
    Zitieren Zitieren Enocean  

  9. #8
    Registriert seit
    10.03.2013
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Mark,

    Wenn ich mir die Preise für die Wago-Teile so ansehe, ist mir ein RS485-Gateway doch sympatischer. Und da mein primäres Anliegen Heizungsregelung ist hab ich mit Protokollen und testen genug Zeit bis zum nächsten Einsatz...

    Dennoch lausche ich gerne deinen Berichten, wenn Du was neues hast

    Gruß
    The Level

  10. #9
    Registriert seit
    04.01.2011
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Gukst du da
    http://helmholz.com/prod.d,18_19_22.html?p_id=148

    und dann da
    http://www.voltus.de/hausautomation/...x-rxz97-1.html

    und fertig ist das Problem...
    Einfach erweiterbar und übersichtlich...

  11. #10
    Registriert seit
    10.03.2013
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ah, eine weitere Möglichkeit, aber scheinbar auch die bisher teuerste.
    Ich habe parallel noch die Variante von Beckhoff im Hinterkopf (quasi wie bei Mark4you mit Wago), die wäre dann sogar bidirektional.
    Vom Preis/Leistungsverhältnis liegt die RS485 -Lösung ganz weit vorne.

Ähnliche Themen

  1. Beckhoff und enOcean
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.02.2016, 13:24
  2. BC9000 zu BX9000 und EnOcean!
    Von Codesys_123 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 14:50
  3. EnOcean nachrüsten
    Von Mobi im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 14:01
  4. Enocean: Wago oder Beckhoff?
    Von drfunfrock im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 08:58
  5. EnOcean Schnittstelle
    Von RJ-CONSULTING im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 17:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •