Thema: Sercos Phasen von TwinCat PLC aus setzen

  1. #1
    Registriert seit
    01.09.2011
    Beiträge
    73
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Forumsnutzer,
    ich bin auf der Suche, nach Bausteinen mithilfe ich Sercos Antriebspahsen von TwinCatPLC aus ansprechen bzw. setzen kann.
    Dies ist notwendig, da ich dabei bin einen Prüfstand zu entwickeln. Ist nun aber nicht von Anfang an ein Linearmotor an den REgler angeschlossen,
    so kann nicht von Beginn an die Phase 4 erreicht werden.
    Daher benötige ich nun eben eine Möglichkeit die Phase 4 während der Laufzeit zu erreichen, da der Benutzer dies aber nicht selbst manuell machen soll,
    muss dies durch ein Baustein oder ein Verfahren möglich sein.

    Gruß Benni
    Zitieren Zitieren Sercos Phasen von TwinCat PLC aus setzen  

  2. #2
    Registriert seit
    15.02.2011
    Ort
    Stromness, Scotland, UK
    Beiträge
    339
    Danke
    25
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge

    Standard

    Das kannst du eigentlich mit dem Steuerwort machen. Welche Antriebe nutzt du?

  3. #3
    Benni ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.09.2011
    Beiträge
    73
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich benutze Regler von Bosch, welche ich über TwinCat SystemManager als Gerät3 (FC75xx) eingebunden habe.

  4. #4
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard

    Bei Beckhoff gibt's doch für fast alles ne Lib:
    http://infosys.beckhoff.com/index.ph...r_getphase.htm
    (TcIoFunctions.Lib)

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu trinitaucher für den nützlichen Beitrag:

    Benni (26.11.2012)

  6. #5
    Benni ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.09.2011
    Beiträge
    73
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Perfekt, ich hab mir schon fast gedacht, dass es da was gibt, bin nur nicht fündig geworden, wahrscheinlich nach den falschen Begriffen gesucht, bin irgendwie nie da hin gelangt.

    Danke trinitaucher

Ähnliche Themen

  1. Globale Variablen von TwinCat PLC mit C# verbinden
    Von Hans_der_Kann`s im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.03.2012, 16:38
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 13:24
  3. CAN-Messages aus dem TwinCAT Manager in PLC einlesen
    Von xruslan im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 07:33
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 13:53
  5. Changelog von Twincat PLC?
    Von karlheinzsps im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 11:44

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •