Ausgangszuweisung

litlegerman

Level-2
Beiträge
312
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo leute. kann mir jemand sagen wie ich bei Twincat die E/A (3x KS1408, 3x KS2408) Zuweisung auf die CPU (BX9000) übertragen kann, sorry für die Blöde frage aber ich fang grade erst mit beckhoff an:rolleyes:
 
Habe zwar noch nie einen BX9000 programmiert, aber meine Recherche im Beckhoff Infosys ergab, daß diese anscheinend
ähnlich wie CX Controller konfiguriert werden.

In den globalen Variablen deines Programmes (TwinCAT PLC Control) werden Ein- und Ausgänge folgendermaßen deklariert: Variablen_E_A.png

Im der Konfigurations Software "Systemmanager" muss zunächst ein BX File erstellt werden: BX File

Dann müsste es möglich sein, die Hardware automatisch einzulesen, bei weiteren Fragen dazu einfach melden oder im Infosys nachlesen.

Danach müssen die im PLC Control deklarierten Variablen mit der Hardware verknüpft werden. Bei Rechtsklick auf die entsprechende
Hardwareverbindung werden automatisch passende Variablen aus dem Programm vorgeschlagen.

Variablenzuweisung Hardware
 