    Hallo ihr,

    ich muss eine eingegebene Zeit (mindestens 600s) auf einem Display (Analog: 4-20mA) herunterzählen lassen, d.h 20mA = 600s, 4mA = 0s.
    Wie würdet ihr das lösen??
    Gibt es da bei Beckhoff auch vorgeschriebene Funktionsbausteine und in welcher Bibliothek finde ich sie???

    Danke für euro Antworten
    Zitieren Zitieren Analogwertausgabe BC9020  

  2. #2
    Registriert seit
    11.12.2009
    Beiträge
    2.113
    Danke
    388
    Erhielt 390 Danke für 271 Beiträge

    Standard

    ja es gibt sicher was fertiges... such mal nach Skallierungsbausteinen

    Grüße

    Marcel

    (Traurig, nach was alles gefragt wird... denkt niemand mehr selbst)

  3. #3
    Registriert seit
    27.10.2012
    Beiträge
    50
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das Display (Eingang 4-20mA) hat eine Auflösung von 12Bit, auf dem Display soll eine Zeit von max. 600s bis 0s heruntergezählt werden, von Beckhoff habe ich die Analogausgangsklemme KL4424 (Auflösung 12Bit)
    d.h. doch

    Max. Zeit von 600s => 32767
    Zeit 0s => 0

    Ist nun eine Zeit von 100s eingegeben soll diese Zeit (60s) am Display angezeigt und heruntergezählt werden:

    1s = 32767/600 = 54,61
    100s = 54,61 * 100 = 546,10

    Diesen Wert muss ich dann auf Int umrechnen und am Analogausgang ausgeben.
    Wie ich den Wert nun herunterzähle stellt auch kein Problem dar.

    Problem: Er zeigt nicht genau die 100s an, sondern 102, dann habe ich den Faktor 54,61 solange heruntergesetzt bis er 100s anzeigt, bin schließlich bei 54,45 angekommen, dann passen die Werte, die ich für die Zeit eingebe am Display.

    Woran könnte das liegen???

Ähnliche Themen

  1. Absicherung Beckhoff BC9020
    Von Michelinho im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 31.01.2013, 06:24
  2. Analogwertausgabe mit BC9020
    Von Michelinho im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.10.2012, 09:47
  3. Analogwertausgabe +-10 V
    Von sergi0203 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 14:18
  4. Analogwertausgabe
    Von Hephaistos im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 21:50
  5. Analogwertausgabe
    Von Chris im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 17:57

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •