Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: mit TwinCat x64 Engineering auf Runtime zugreifen

  1. #1
    Registriert seit
    28.01.2010
    Beiträge
    76
    Danke
    5
    Erhielt 3 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    ich versuche seit einigen Tagen verzweifelt von einem 64-Bit Betriebssystem auf eine Runtime (VirtualBox auf selber Hardware) zuzugreifen.
    Das Thema wurde hier ja auch schon an einigen Stellen diskutiert, jedoch komme ich nicht weiter.
    Ich habe als Host-OS Win7 64Bit mit der entspreuchenden TwinCat-Enginering-Version. Auf einer Virtual-Box läuft WinXP 32Bit mit einer PLC-Runtime.
    Sowohl auf dem Host, als auch auf dem Guest ist die Firewall komplett abgeschaltet, und ich kann sowohl von Host->Guest, als auch Guest->Host pingen.
    Am guest habe ich die AMS-Net-ID auf 192.168.20.10.1.1 gestellt und einen Remote-Computer mit der AMS-Net-ID 192.168.20.55.1.1 angelegt. Auf dem Host die umgekehrte Version. wenn ich nun vom Host einen Broadcast-Search mache, finde ich nichts.
    Was mir aufgefallen ist: Wenn ich beim Host in der Status-Leiste einen Rechtsklick auf das Twin-Cat-Symbol mache und dort auf "Router" gehe sind die beiden Menüpunkte "Cleanup" und "Info" deaktiviert. Wenn ich mich recht erinnere, heißt das dass der AMS-Router nicht läuft - ohne den geht doch aber auch nichts, oder?!
    Wenn das das Problem sein könnte - wie kann ich den Router starten?!

    viele Grüße
    Mike
    Zitieren Zitieren mit TwinCat x64 Engineering auf Runtime zugreifen  

  2. #2
    Registriert seit
    28.01.2010
    Beiträge
    76
    Danke
    5
    Erhielt 3 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich hab' den Fehler gefunden:

    Der AMS-Router wird natürlich benötigt. Installiert man TwinCat x64 Engineering "einfach so" auf Win7, wird dieser nicht mit installiert. Man muss die Setup-Datei als Administrator ausführen!

    Viele Grüße
    Mike

  3. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu MikeJ für den nützlichen Beitrag:

    Chräshe (17.12.2012),spiegelkabinett (16.02.2016),thomas.nienstaedt (18.12.2012)

Ähnliche Themen

  1. Problem: TwinCat X64 Engineering und CX9001-0001
    Von Majestic_1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.08.2012, 16:17
  2. Hat jemand TwinCAT 2.11 x64 installiert?
    Von ysh032 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.11.2011, 09:49
  3. TwinCat: Win7 x64 oder Virtual PC mit winXP?
    Von MikeJ im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 13:08
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 14:34
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 08:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •