Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Umfrageergebnis anzeigen: Wir setzen die neue Beckhoff- Steuerung CX9020

Teilnehmer
22. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • - schon wiederholt mit besten Erfahrungen ein.

    5 22,73%
  • - schon wiederholt ein, hatten aber gewisse Problemchen.

    4 18,18%
  • - bisher noch nicht ein, aber spielen mit dem Gedanken.

    13 59,09%
Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 24

Thema: Erfahrungen mit CX9020?

  1. #11
    Registriert seit
    15.04.2010
    Beiträge
    92
    Danke
    11
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Chräshe!
    Ich habe in 2 Projekte eine CX9020 im einsatz.
    Das einzige Problem das ich hatte, ich konnte nicht die Bildschirmgrösse für die PLC HMI CE Visu ändern.....???? Ansonsten kein Problem.

  2. #12
    Registriert seit
    29.09.2006
    Beiträge
    368
    Danke
    0
    Erhielt 41 Danke für 38 Beiträge

    Standard

    Was wurde denn schon versucht zum Ändern der PLC HMIce Bildschirmgröße?

  3. #13
    Registriert seit
    15.04.2010
    Beiträge
    92
    Danke
    11
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo Fx64
    Was wurde denn schon versucht zum Ändern der PLC HMIce Bildschirmgröße?
    Direkt am gerät unter die Bilschirmeinstellung, im System Manager... keine änderungen, Bildschirmauflösung bleibt immer auf 640x480.
    Auf eine CX5020 mint WinCE6 hatte ich keine Probleme.

  4. #14
    Registriert seit
    29.09.2006
    Beiträge
    368
    Danke
    0
    Erhielt 41 Danke für 38 Beiträge

    Standard

    Was passiert denn wenn man es direkt am Gerät per CxConfig umstellt?

  5. #15
    Registriert seit
    15.04.2010
    Beiträge
    92
    Danke
    11
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hmmmm... welche sind die vordefinierte Login Daten, oder wie kann ich die Login Daten ändern?

  6. #16
    Registriert seit
    29.09.2006
    Beiträge
    368
    Danke
    0
    Erhielt 41 Danke für 38 Beiträge

    Standard

    Welche Login Daten? Am Display siehst Du die CE7 Oberfläche vom CX9020? Run -> CxConfig. Mit dem Tool kannst Du eine ganze Menge Parameter einstellen...

  7. #17
    Registriert seit
    21.02.2014
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beiträge
    1.501
    Danke
    264
    Erhielt 247 Danke für 225 Beiträge

    Standard

    @j_pool
    wenn Du das meinst, was ich denke

    guest / 1

    gruß
    weißnix

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu weißnix_ für den nützlichen Beitrag:

    j_poool (26.02.2014)

  9. #18
    Registriert seit
    15.04.2010
    Beiträge
    92
    Danke
    11
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Über cxconfig keine Wirkung....
    Beckhoff Support meinte dass erst wenn ein Panel angeschlossen wird, erkennt WinCE7 die Auflösung und dementsprechend wird sie so eingestellt.
    Wieso kann man dann auf eine CX5020 mit WinCE6 ohne Probleme die Auflösung ändern?

  10. #19
    Registriert seit
    29.09.2006
    Beiträge
    368
    Danke
    0
    Erhielt 41 Danke für 38 Beiträge

    Standard

    Ja, ein Panel sollte schon angeschlossen sein (da bin ich von ausgegangen), wenn dort doch PLC HMIce arbeiten soll!? CX5xxx und CX9020 ganz andere Hardwareplattform; Vielleicht möchte der CX9020 die DDC Daten vom Panel haben?

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Fx64 für den nützlichen Beitrag:

    j_poool (05.03.2014)

  12. #20
    Avatar von Chräshe
    Chräshe ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.05.2008
    Beiträge
    648
    Danke
    117
    Erhielt 136 Danke für 105 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von j_poool Beitrag anzeigen
    Über cxconfig keine Wirkung....
    Beckhoff Support meinte dass erst wenn ein Panel angeschlossen wird, erkennt WinCE7 die Auflösung und dementsprechend wird sie so eingestellt.
    Wieso kann man dann auf eine CX5020 mit WinCE6 ohne Probleme die Auflösung ändern?
    Hallo j_poool,
    man kann die Auflösung am CX9020 auch fest einstellen.

    Das neue Betriebssystem liest die Auflösung vom Angeschlossenen Monitor und passt sich automatisch an. Ist das nicht gewünscht, muss die Funktion deaktiviert werden.

    Das Reg-File "CX9020_DDC_Disable" muss wie folgt ausgeführt werden:

    2014-05-20_CX9020_DDC_Disable_01.jpg

    2014-05-20_CX9020_DDC_Disable_02.jpg

Ähnliche Themen

  1. Erfahrungen mit OpenSplice?
    Von mimuel im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 11:04
  2. Erfahrungen mit BK1250??
    Von Cerberus im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.11.2008, 00:37
  3. Erfahrungen mit X5/X7 CPU?
    Von armadillo im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 17:55
  4. Erfahrungen mit Simit
    Von Pikador im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 13:50
  5. Erfahrungen mit WinSPS
    Von rolo im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 14:36

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •