Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Barcode-Scanner mit RS232 (und adapter für com-schnittstelle) an ein Beckhoffsystem

  1. #1
    Registriert seit
    17.01.2013
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Schönen guten Tag =)

    Ich stehe vor folgendem Problem:

    Ich soll einen Barcodescanner (von Datalogic, Touch65 pro) welcher über einen RS232 Anschluss verfügt an ein Beckhoff System anschließen und die Daten auswerten lassen. Ich benutze einen Adapter (RS232 stecker in Sub-D 9pol. buckse) um meinen Scanner an die Schnittstelle der Beckhoffklemme (EL6002) anstecken zu können.

    Als Programm wird Twincat benutzt. Aber wie komme ich zum Eingangssignal meines Scanners?
    Ich bekomm einfach nichts raus wie/wo ich erkenne ob der Scanner überhaupt ein Signal liefert, wenn ich etwas einscanne...
    (klemme EL6002 wurde erkannt)

    Bevor ich auch nur anfangen kann etwas zu programmieren muss ich ja irgendwie mal auf ein auswertbares Signal stoßen^^
    Beim normalen einscannen tut sich im Programm in dem Eingang der Klemme leider nichts =(
    Beckhoff stellt zwar eine kostenpflichtige Bibliothek bereit (für com schnittstellen) aber es muss doch auch irgendwie anders gehn...
    Wäre euch sehr verbunden wenn ihr mir sagen könnt, wie ich zunächst auf ein auswertbares Signal komme =)

    lg!! und schonmal vielen dank =)
    Zitieren Zitieren Barcode-Scanner mit RS232 (und adapter für com-schnittstelle) an ein Beckhoffsystem  

  2. #2
    Registriert seit
    11.08.2009
    Ort
    Bei Hamburg
    Beiträge
    100
    Danke
    19
    Erhielt 30 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Viellleicht hilft Dir die Beckhoff Infosys und ganz speziell diese Seite weiter: EL6002, EL6022 - Einführung

    Dort findest Du weitere Informationen zur Inbetriebnahme, den Prozessdaten und die Objektbeschreibung der EL6002.
    Erstmal alles zerlegen und auf alternative Nutzungsmöglichkeiten untersuchen.

  3. #3
    Registriert seit
    17.01.2013
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Nein leider nicht, mein Problem liegt eher im Programm. Zu der Klemme an sich habe ich keine offenen Fragen.

    Ich habe mich übrigends verschrieben... der Scanner hat einen PS/2 Anschluss, der Adapter geht also von PS/2 in den 9pol. sub-D über^^
    ich bitte um Entschuldigung.

  4. #4
    Registriert seit
    01.10.2009
    Ort
    Regensburg
    Beiträge
    77
    Danke
    8
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    hier was zur seriellen Lib von Beckhoff:

    http://infosys.beckhoff.de/index.php?content=../content/1031/tcplclibserialcom/html/note.htm&id=13891



    du schribst du siehst keine Daten auf der Klemme, stimmen den Baud Rate, Datenbits, Parität, Stopbit?
    Für deinen Datalogic gibt es doch sicher ein Datenblatt für diese Daten (oder Konfigurationsblätter die gescannt werden können)

    Die Klemme stellst du dann im Reiter COE Online ein bei EL6002 sind die Einstellungen glaube ich bei 8000 hex.

    cheers
    Geändert von DaHauer (17.01.2013 um 14:51 Uhr)

  5. #5
    Registriert seit
    27.11.2009
    Ort
    BW - Ecke Ulm
    Beiträge
    438
    Danke
    135
    Erhielt 36 Danke für 33 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    ich werde aus der Doku vom Scanner nicht ganz schlau.
    Ich frage mich ob der überhaupt RS232 spricht. Laut Doku kann er es, aber woher weiß das Multiprotokollgerät was es gerade machen soll.
    Die Aussage PS/2 Stecker lässt mich stutzig werden. War der Adapter auf DB9 dabei oder hast den aus nem Schieber gekramt?
    Wenn der statt RS232 "Tastatur" spricht wird das nichts werden.

    Aber du kannst ja beide Seiten unabhängig erst mal prüfen / in Betrieb nehmen.
    Den Scanner mal an nen PC packen. Ich weiß, welcher PC hat noch ne serielle Schnittstelle. Aber mit USB sollte man da ne Lösung finden.
    Dann weißt du es kommt was raus oder "huch der kann ja gar kein RS232", bzw muss eben richtig konfiguriert werden.

    Die EL6002 wiederum kannst ja auch erst mal mit nem Terminalprogramm deiner Wahl (bis XP Hyperterminal) füttern und schauen, das etwas in der SPS ankommt.

    Hoffe das hilft dir weiter.
    --
    ohm200x

Ähnliche Themen

  1. Barcode-Scanner mit Anschluss an PC
    Von siper322 im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.09.2012, 06:40
  2. Sick Barcode Scanner ueber Profibus in S7 einbinden
    Von HAutomation im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 20:35
  3. Barcode Scanner am USB Port MP377
    Von BadTaste im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 22:35
  4. Barcode Scanner S7-1200
    Von Majus68 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 13:15
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.01.2010, 13:16

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •