Modbus Adresse

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hilfreich zu wissen ist auch welche Steuerungen / Endgeräte du (in welche Richtung) nutzt. Das macht jeder Hersteller anders.

Bei WAGO 750-8xx, 32 Bit Controller liegen die Daten hier:

phys. Eingänge ab Adresse 0x0000
phys. Ausgänge ab Adresse 0x0200 (512)
NOVRAM (Merkerspeicher) ab Adresse 0x3000 (12288 )

*Auflistung unvollständig*
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

All so wenn ich das richtig verstanden habe
Ist bei mir; ich habe ein beckhoff System tcp; die
Register Adresse modbus 12288 bei mw0 und die coil
Adresse ist dann wo??
 
Hi,
es scheint als gäbe es da noch ein Verständnisproblem. Die Coils liegen nicht wo anders als die Register. Coils und Register sind die äquivalenten Modbus-Bezeichnungen für Bit (Coil) und Word (Register). Somit entscheidest du dich für die Register-Adresse die du auslesen/schreiben möchtest und wählst (u.a. abhängig von Coil/Register) welchen Funktionscode du nutzen möchtetst.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK,
habe ich verstanden.
Das heißt also im Umkehrschluss, wenn ich MODBUS adresse 12288 als Coil anspreche und true setze, müsste sich wenn ich MODBUS adresse 12288 als register anspreche und 1 setze immer das gleiche bit "1" werden.
 