750-871 Komunikation zu CodeSys stürzt ab

jupp

Level-1
Beiträge
38
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich habe das Problem das die Komunikation zur 871; FW >05 nach ca. 1-3 Minuten mit dem Altbekannten Meldung ("Kommunukatiomnsfehler (0), es wird ausgeloggt" (Ethernet).
beendet wird. Ich komme erst wieder Online, wenn ich die CPU neu starte. Die Kommunikatioseinstellungen sid richtig (Port und TCP). Die Endklemme steckt auch und hat auch keinen Wackelkontakt oder sonnst was. Webserver ist nach Absturz der Kommunikation auch nicht mehr erreichbar. Ethernet-Settings geht nach Absturz auch nicht mehr. Einzig "Ping" funktioniert noch.
Mit dem USB-> Seriellen Kabel habe ich das selbe...1-3 Min online.....ausgeloggt....neustart....

An anderen Steuerungen habe ich das Problem nicht.

Hat jemand eine Idee...mir gehen die lansam aus...:confused:

Ach so, das Programm arbeitet einwandfrei, es läuft alles.

Gruß,
Jupp
 
Hi Jupp.

Was machen die LEDs auf dem Controller und dein Prozessabbild auf den Klemmen beim Absturz?
Welche FW hat der 871 genau (->WBM)? Welches CoDeSys Version hast du (2.3.x.xx)?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Codesys: 2.3.9.28
Die LEDs machen das selbe wie vorher, keine Veränderung.
Das Prozessabbild? Keine Ahnung, bin ja dannoffline. Es müsste aber IO sein, da das Programm ja arbeitet.
Die genaue Firmware schaue ich heute gegen Abend nach.

Gruß,
Jupp
 
Mit Prozessabbild meine ich die Zustände der Ein- und Ausgänge. Fallen die Ausgänge ab?
Im Prinzip hört sich dies so an, als sei der Ethernet Stack überlastet (zu viele Interrupts). Da könnte man sich mal das ganze über Wireshark ansehen.
Hast du schon mal versucht die Broadcast Protection einzuschalten (WBM, Ethernet)?
 
Hallo,

ich komme die Woche nicht mehr an die Anlage, melde mich wieder wenn ich die Firmwareversion habe.

Also: Es fallen KEINE Ausgänge ab, der Klemmenbus bricht NICHT zusammen, das Ding läuft einwandfrei.
Ich komme nur nicht mehr Online, Web Server funktioniert auch nicht mehr, Ping geht.
:confused:
Es hängt auch NICHTS am Ethernetport (ausser meinen Laptop, weil ich ja Online gehen möchte, was bei anderen Steuerungen 100% tig funktioniert).

Daher schließe ich mal aus, das mein Laptop den Controller mit Broadcastanfragen zuhämmert.
Mit Wireshark mal lauschen ist aber ne gute Idee, mache ich dann auch mal...

Ich besorge mir nochmal ein aktuelles Codesys; vielleicht hilft das...

Gruß
Jupp
 