Nochmal KL6021 Modbus RS485

cas

Level-2
Beiträge
521
Reaktionspunkte
43
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich versuche gerade mit hilfe einer KL6021 mit einem Gerät zu kommunizieren (RS485).

Ich habe die Geräte wie im Bild zu sehen angeschlossen.

Das Gerät hat eine LED die blinkt, wenn es Daten erhält und eine andere LED, wenn es sendet.

Sobald ich nur das Kabel von A anschließe blinkt die LED (emfange), der Anschluß an der KL6021 TxD- und RxD- sind dann nicht angeschlossen !
Sobald ich nur das Kabel von B anschließe blinkt die LED (emfange), der Anschluß an der KL6021 TxD+ und RxD+ sind dann nicht angeschlossen !
Sobald ich beide Kabel anschließe blinkt nichts mehr.
Laut Programm gehen aber immer Daten raus. Keine Antworten kommen Zurück. Das einzige was passiert ist, dass der Status vom Data In manchmalwechselt.


Was ist da los ??

MfG CAS
 

Anhänge

  • RS485.png
    RS485.png
    4,2 KB · Aufrufe: 35
RS485 (2 Drähte) kann nur halbduplex - es darf immer nur ein Teilnehmer senden.
RS422 (4 Drähte) kann vollduplex.

Harald
 
Zurück
Oben