Batteriewechsel an CX-Systemen?

lilli

Level-2
Beiträge
153
Reaktionspunkte
45
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Allerseits,

kann sein ich stell mich gerade etwas blöd an, aber kann mir jemand sagen,
wo ich aussagekräftige Information zu dem Batteriewechsel an den CX-Systemen finde?

Ich hab nur das gefunden: Batteriewechsel

Muss die Steuerung mit Spannung versorgt sein, für den Wechsel?
Muss die Steuerung Spannungslos sein?
Für was ist die Batterie alles zuständig?
Was passiert, wenn die Batterie doch mal leer wird?

Wie ist das im Vergleich bei einer aktuellen Siemens-SPS?
Dort kommt man doch gar nicht an die Batterie ran?!

Liebe Grüße
Lilli
 
Die Batterie dient wie bei jedem normalen PC nur dazu im spannungslosen Zustand Datum und Uhrzeit zu behalten bzw. weiterlaufen zu lassen.
Ist die Batterie leer, denke ich mal das das Datum und die Urzeit entweder stehen bleiben oder auf den Standardwert zurück gesetzt werden....

Jede CX sollte eigentlich ein Batteriefach haben über das man von Außen an die Knopfzelle heran kommt. Man sollte tunlichst darauf Achten die Batterie richtig herum einzubauen.
Beckhoff empfiehlt alle 5 Jahre die Batterie zu wechseln. Wir haben das noch nie gemacht, aber bei uns synchronisieren sich auch alle Steuerungen die einen genauen Zeitstempel brauchen regelmäßig mit einem NTP-Server.
 
Ja habe ich......
Informationen zum Batteriewechsel findet man genau da wo dein Link hinführt. Es ist für jede CX beschrieben wie man an die Batterie heran kommt.
Das man die Steuerung unbedingt Spannungslos schalten muss würde ich nicht sagen. Beckhoff schreibt das auch nicht explizit vor. Aber wie bei bei allem : "Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste".
Davon, wie man bei einer Siemens SPS die Batterie wechselt, habe ich keinen Schimmer. Da fragst du besser mal in dem Forumsbereich nach der sich nur mit Steuerungen von Big S befasst.

Deine anderen Fragen habe ich dir schon beantwortet...................
 
Informationen zum Batteriewechsel findet man genau da wo dein Link hinführt.

Genau dort vermisse ich folgende Information:

  1. Für was ist die Batterie alles zuständig? Nur für die Uhr?
  2. Muss die Steuerung beim Wechsel AN oder AUS sein?
  3. Was passiert, wenn die Batterie doch mal leer wird?
Dass keine Informationen zu anderen Herstellen angegeben sind, will ich Beckhoff nicht vorwerfen... ;)
 
Über was man sich alles Gedanken machen kann :rolleyes:

1. Für was ist die Batterie alles zuständig? Nur für die Uhr
es steht dort "batteriegepufferte Uhr". Mehr nicht. Also kann man wohl davon ausgehen, dass sie für mehr nicht gebraucht wird. Oder was denkst du, was so eine mickrige Batterie noch so leistet?
Muss die Steuerung beim Wechsel AN oder AUS sein?
ehrlich gemeinte Frage? ... was würdest du bei deinem eigenen PC tun?

Was passiert, wenn die Batterie doch mal leer wird?
s. o.
 
Über was man sich alles Gedanken machen kann :rolleyes:

Hallo Trinitaucher,

Keine Sorge, andernorts wird der Schnitt der zu vielen Gedanken wieder gedrückt! :rolleyes:

Wenn im Handbuch steht, dass die Uhr batteriegepuffert ist, schließt das nicht automatisch andere Funktionen aus!

Nach kurzem Test – ja, ich habe den spartanischen Angaben auch nicht pauschal getraut – kann ich für ein CX1020 mit aktuellem WinCE-System folgendes sagen:

  • Die Uhr verliert ohne Batterie ihren lenzten Stand, läuft aber beim einschalten der Steuerung mit einem Wert (vermutlich Ausgabe-Stand) munter weiter.
  • Die CPU läuft ordentlich hoch.
  • Mir sind keine funktionellen Einschränkungen aufgefallen.
Auch wenn die Uhr nicht zwingend gebraucht wird, kann ich nur empfehlen die Batterien wirklich zu tauschen. Selbst wenn es selten vorkommt, laufen leere Batterien trotz anderweitiger Versprechen vom Hersteller gelegentlich noch aus.

Den Austausch dieser Batterie würde ich nur bei ausgeschalteter Steuerung vornehmen. Es geht ja wirklich nur um die Uhrzeit.
Aber nie mit einem Metallischen Schraubendreher!
Mit Zahnstocher sollte das besser gehen, zumal man damit keine Kurzschlüsse verursachen kann.

LG Cassandra
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und noch kurz zu den aktuellen Siemens SPSen: Die haben schon seit mehreren Jahren keine Batterie mehr. Die Uhr läuft über einen GoldCap gepuffert für die angegebene Zeit weiter (4-6 Wochen). Ist der leer, bleibt die Uhr stehen. Sie läuft - glaube ich, bin mir nicht sicher - dann mit der Zeit weiter, die das System beim letzten Ausschalten hatte.
 
Hallo Allerseits,

danke für die Rückmeldungen. Der Batteriewechsel ist erfolgreich durchgeführt.

Während dem Betrieb wäre das gar nicht gegangen. Damit man mit demZahnstocher vernünftig bei kommt, muss man alle angrenzenden Stecker abziehen!

Wenigstens bei den neueren CPU's liegt die Batterie besser angeordnet hinter der Frontklappe.
Wenn bei Siemens ein „GoldCap“ für die Pufferung der Uhr ausreicht, wieso zieht dann hier die Konkurrenz nicht nach?
Siemens kann ja wohl kaum ein Patent auf die Pufferspannung einer Uhr haben!? :rolleyes:

Liebe Grüße
Lilli
 
Zurück
Oben