    Hallo zusammen,
    mit diesem Bspl. von Beckhoff sollte es doch möglich sein, die Runtime der Sps zu aktivieren (RUN) und zu stoppen (CONFIG-Modus):
    http://infosys.beckhoff.de/content/1...6.htm?id=12743
    Ich habe für meine Cx-5020 mit Tc3 den Port entsprechend auf 851 geändert.

    - Führe ich jetzt das Beispiel bei aktivierter Runtime aus, werden alle Eingaben mit "1810" (= server is in invalid state) geblockt.
    - Ist die SPS im Config Modus erhalte ich eine "6" (= target port not found, System not switched to RUN)

    Was mache ich falsch? Ich habe den Quellcode 1:1 mit copy&paste übernommen.... ?

    lg
    moon
    Zitieren Zitieren TwinCat3 über Ads(C++) starten  

  2. #2
    Registriert seit
    24.04.2008
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    324
    Danke
    8
    Erhielt 63 Danke für 62 Beiträge

    Standard

    Wurde ein Bootprojekt geladen, bzw. Autostart ausgewählt?
    Ansonsten ist dieser Port nicht vorhanden, da keine PLC geladen wurde.

  3. #3
    moon ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.09.2012
    Beiträge
    35
    Danke
    8
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ja, auf Port 851 befindet sich mein programm
    - auto boot im RunModus
    - Autostart Boot Project Haken gesetzt

Ähnliche Themen

  1. TwinCat3- Ads und SystemManager/HW-Konfig/...
    Von moon im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.03.2013, 06:22
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.12.2012, 14:02
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.12.2012, 12:05
  4. ADS: SDO lesen über ads ocx von Visualisierung
    Von traveler im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 11:00
  5. Analogeingangsklemme über ADS
    Von Diesla im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 08:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •