Cam bis 90 grad zyklisch

SY50

Level-1
Beiträge
271
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich möchte eine Cam durchfahren, bei der der Slave eine bestimmte Gradzahl zurücklegt, wenn der Master 180 grad dreht. Die restlichen 180 grad des Masters soll der Slave auf der Position verharren. Wenn der Master nun allerdings die 360 grad überschreitet, dann zuckt der Slave allerdings negativ und zwar (0 grad - verharrposition). Muss man in dem fall die Periode des slaves auf die verharrposition einstellen?
 
Hallo SY50,

ich weiß ja nicht welches System du im Einsatz hast, aber bei den Systemen die ich kenne musst du dafür Sorgen, dass die Kurven angereiht werden können.
Da gibt´s dann 2 Varianten:
1. Wie du geschrieben hast Periode auf Slave-Zielposition setzen
2. Eine Kurve für den Folgetakt deren Startpunkt mit der Endposition der letzten Kurve übereinstimmt laden.

Beide Varianten führen dazu, dass der Slave die Kurven (wenn die Steigungen zusammenpassen) ruckfrei aneinandergehängt.

Gruß L.T.
 