Hallo

Welches ist die kleinste Beckhoff- Steuerung, mit der man noch eine Visualisierung machen kann? Geht da auch noch was unter der CX- Reihe?
Ich hätte da eine kleine Aufgabe, zu der auch schon ein BC9020 reichen würde, aber ich müsste ein paar Variablen editierbar machen. Eigentlich lohnt sich deswegen ein CX nicht.
Es gibt ja von Beckhoff auch Panel mit Ethernetschnittstelle, da müsste man doch was machen können, oder?

Matthias
 
Hallo Matthias,

die Beckhoff-VISU läuft erst auf eine PC-basierendem System.
Die günstigste mir bekannte Variante wäre ein CP6607-0001-0000 „Economy“-Einbau-Control-Panel. Die Anschaltung deiner Peripherie könnte per EK1100 oder ähnlichem erfolgen.

Falls ein normaler Monitor in Betracht kommt, wäre auch der CX9020-0111 interessant. In beiden Fällen darf man aber das passende Supplement für die VISU nicht vergessen. Im Vergleich zu WAGO, ist das leider nicht kostenlos mit dabei. :-|

Die kleinen Busklemmen Controller, auch dein BC9020, verfügen bereits über die Protokolle Modbus oder ADS.
Dazu gibt es eine ganze Reihe an Lösungen: Überblick über die Visualisierungen von Drittanbieter
In der Summe kommt das aber auch nicht günstiger.

Eine Logo mit Text-Display von Siemens wäre die billigste Variante. Zumindest bis die ersten Änderungswünsche kommen... :rolleyes:

Gruß
Chräshe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Chräshe

Vielen Dank für Deine Antwort.

Leider muss es laut Vorgabe definitiv was von Beckhoff sein, was mir auch sehr recht ist. CX und IPC habe ich selbst auch schon im Einsatz, die kenne ich also. Mir stellte sich halt die Frage, ob man (bei Verwendung des BC) über das ADS evtl. auch mit einem Display von Beckhoff kommunizieren kann. Ich müsste ca. 10 Variablen anzeigen bzw. veränderbar machen.

Von der Aufgabe an sich ist der kleine BC9020 vollkommen ausreichend, der CX eigentlich viel zu groß. Da stellt sich halt die Frage ob man die Sache auch mit dem Kleinen hinbekommt. Bei manchen Projekten muss man halt sehr genau rechnen und da zählt schonmal jeder Euro.


Beste Grüße

Matthias
 
In solchen Fällen lasse ich gerne die Hardware für eine Visu weg. Ich nehme einen BC9xxx und schreibe ein Frontend, das auf einem bereits verfügbarem Rechner (Maschinen PC einer anderen Anlage oder Service-Laptop der Instanthaltung) läuft. Vielleicht ist das auch eine praktikable Lösung für Dich?
 
Hallo Matthias,

ein nackter Monitor kann einem Busklemmen Controller keine Daten schicken, auch nicht, wenn das gute Stück von Beckhoff ist.
Mit einem PC oder Control-Panel geht das wahrscheinlich schon. Das oben erwähnte CP6607 Control-Panel kann bestimmt irgendwie mit dem BC9020 reden, aber dann ist es in der Summe wieder nicht günstiger!
Diese Konstellation wäre auch sehr unsinnig, weil du zudem 2 Projekte pflegen musst.

Wenn du im Vorfeld jeden Euro rechtfertigen musst, wage ich zu bezweifeln, dass sich die Automatisierung lohnt...

Gruß
Chräshe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Asci25

Leider geht das nicht, ich habe keine andere Steuerung, an die ich mich hängen könnte.


Hallo Chräshe

Das hatte ich auch vermutet, daher wird es wohl auf einen CX oder den von Dir genannten PC rauslaufen.
Es geht nicht nur um "das rechtfertigen", sondern eher der klägliche Versuch, auch den letzten Euro noch zu hinterfragen.
Vermutlich ist es aber wie immer: Selbst wenn es irgendwie mit Trick 17 doch gehen sollte, hat man da so viel Zeit reingesteckt, dass man mit einer vernünftigen Lösung wohl doch billiger weggekommen wäre...

Aber danke für die Antworten!

Matthias
 
Hallo Matthias,

Der CP6607-0001-0000 ist vom Preis/Leistungsverhältnis ganz OK, aber eine Sache ist zu berücksichtigen:
Du kommst bei dem guten Stück nicht an die Speicherkarte. Wenn dir was dummes passiert, hast du nicht mehr die Möglichkeit, den letzten Stand mit einem Kartenlesegerät zurück zuspielen und alles ist wieder gut. (CX9000/9010 genauso)

Folgender Beitrag, hat mich da wieder dran erinnert... :rolleyes:
CP6607 Display auflösung geändert und keine IP-Adresse

Gruß
Chräshe
 
Zurück
Oben