    Hallo zusammen

    Bin noch rel. neu bei CoDeSys und möchte einen Stop- run Übergang erfassen.

    Wie mach ich das am besten. Ich arbeite mit Controllern von Wago.

    Vielen Dank im voraus

    Thomas
    Zitieren Zitieren Stop-run Übergang  

  2. #2
    Registriert seit
    21.04.2012
    Beiträge
    62
    Danke
    14
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    mFirstCycle: bool;

    (*Ganz am Ende des Program*)
    if mFirstCycle=false then
    mFirstCycle:=true;
    end_if


    ---> Solange mFirstCycle false ist weißt du das du im ersten Cycle bist.

  3. #3
    Registriert seit
    29.06.2011
    Ort
    47929 Grefrath
    Beiträge
    76
    Danke
    19
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Vielen Dank

  4. #4
    Registriert seit
    13.01.2007
    Beiträge
    304
    Danke
    35
    Erhielt 29 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hi, also bei TwinCAT (Beckhoff) geht Dein Code genau einmal, beim ersten mal einschalten, bzw. einem Systemneustart.
    Danach bleiben die Variablen bei einem Übergang von RUN > STOP > RUN (Gott sei Dank) erhalten.
    Ist das bei Wago anders? Sonst würden ja immer alle Variablen gelöscht...

    Grüße

  5. #5
    Registriert seit
    21.04.2012
    Beiträge
    62
    Danke
    14
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Das schon, aber wieviel RUN > STOP > RUN Ereignisse hat man im richtigen Leben? (außerhalb der IBN)
    Ich vermute es gibt auch einen CPU cycle counter, finde ich aber nicht.

  6. #6
    Registriert seit
    12.03.2012
    Beiträge
    52
    Danke
    1
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Um alle Stop/Run Übergänge zu registrieren kann man das Systemereignis "start" nutzen.
    Anhang 20751

Ähnliche Themen

  1. NoDaveLib Run Or Stop
    Von Kahn im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.02.2012, 14:33
  2. SF-Led leuchtet bei Übergang STOP/RUN
    Von fampy im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 07:38
  3. CPU im RUN/Stop
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.03.2010, 18:31
  4. Run-Stop übergang erfassen ?
    Von Waelder im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 08:37
  5. Run / Stop Leuchte
    Von dennish23 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 20:29

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •