Hallo zusammen,

ich versuche mich gerade daran, ein kleines EtherCat Netzwerk aufzubauen und bin kläglich gescheitert.

Ich habe im Zentralschaltschrank eine CX5020 SPS + eine Eingangsklemme EL1819. An einer anderen Stelle befindet sich eine EK1100 + Eingangsklemme EL1819 + Ausgangsklemme EL2809 + zwei Schrittmotorklemmen EL7041.

Die CX5020 und der EK1100 ist mit einem Patchkabel verbunden (CX5020 ETH-Schnittstelle X000, EK1100 ETH-Schnittstelle X1 IN).

Beim Scannen über den System Manager wird mir nun leider nur die CX5020 als EK1200 und die daran angereihte Eingangsklemme angezeigt. Der EtherCat Koppler Ek1100 und alle daran angereihten Klemmen werden nicht erkannt.

Ich habe schon Stundenlang mit dem Beckhoff Support telefoniert, leider ohne Erfolg.


Hat jemand eine Idee woran es liegen kann, das der EK1100 nicht erkannt wird?

Vielen Dank im vorraus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Den Tipp habe ich von der Beckhoff-Hotline auch schon bekommen, leider war sich der junge Mann nicht sicher, welcher der beiden Ports nun der richtige ist.

Klappt aber auch leider nicht über den X001 oder muss der noch irgendwie konfiguriert werden?
 
Versuche einfach mal manuell bei E/A Geräte ein EtherCAT-Gerät einzufügen. Dann sollte dich der Systemmanger automatisch fragen welchen Adapter das Gerät nutzen soll. In der Auswahlliste müsste dann der Ethernetadapter für die X001 zu finden sein (als kompatibles Gerät).

Ich kanns hier leider leider mangels CX5000 nicht ausprobieren.
 
Ich habe den Fehler gefunden.

Auf dem CX5020 fehlten in den Einstellungen des LAN-Ports X001 das TwinCat Internet Protokoll. Nachdem ich dieses manuell installiert hatte, wurde der EK1100 und alle angereihten Klemmen direkt gefunden.

Problem ist somit gelöst.

Vielen Dank für die Bemühungen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Werd ich mir mal vormerken, wenn ich in 2-3 Monaten meine CX5010 bekomme ;)
Wobei ich den Bus dann wahrscheinlich eh über EK1122 Klemmen verteilen werde....
 
Mich würde noch interessieren welches Betriebssysten Dein CX5020 hat. Bei den XP und XPe-Images fehlen die Echtzeit Netzwerktreiber nämlich auch immer, was mich immer wieder ärgert. Diese Systeme sollte ihre eigenen Klemmen eigentlich schon finden. Der Support sollte das eigentlich auch wissen...

LG
 
Hi,

ja den Fehler hatte ich anfangs auch. Bei meinem XPe fehlte auch der Echtzeit Netzwerktreiber. Hat mich auch ein paar Stunden gekostet, das rauszufinden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Info, das hatte ich mir schon gedacht. Eh klar, dass der "Support" das nicht weiß. Solche Probleme wären ganz einfach vermeidbar. Wäre ein Punkt für die Beckhoff FAQ List, was heißt Liste, ich könnte locker ein Buch füllen.

LG
 