    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Programm PLC_PRG mit ein paar Funktionsbausteinen die nach und nach abgearbeitet werden sollen.
    Jetzt möchte ich in einem FB eine Zeitverzögerung installieren. Der FB ist in der Ablaufsprache programmiert.
    Ich möchte den die Zeitverzögerung wie folgt darstellen: D #5s Aktion
    Leider kommt bei mir dann immer die Fehlermeldung 4360, erwarte Zeitkonstante nach Qualifizierer D. Die habe ich doch mit dem #5s gepflegt?
    Dann habe ich noch im Zeitenüberblick des FBs die Schrittlänge auf 5sec geändert da ich dachte das sei die Lösung.
    Kann mir bitte jemand sagen was ich falsch mache oder wie man eine Zeitverzögerung von 5sec in der AS aktiviert?
    Wie immer vielen Dank!
    Nico
    Zitieren Zitieren Codesys 2.3, Zeitverzögerung in der Ablaufsprache  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Versuche einmal t#5s
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    Nico1 (07.05.2013)

Ähnliche Themen

  1. Zeitverzögerung
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.01.2012, 11:50
  2. Ablaufsprache in Codesys
    Von Bensen83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 08:55
  3. CoDeSys 2.3.*.* Problem bei der Ablaufsprache
    Von ToxicSPS im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 15:27
  4. Ablaufsprache - Zeitgrenzen der Schritte setzten
    Von twincatter im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 15:40
  5. CoDeSys Baustein in Ablaufsprache
    Von shiznit im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 14:10

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •