Hallo zusammen,
da ich mir einfach nicht mehr weiter helfen kann, muss ich es jetzt bei euch probieren. Ich hoffe das mir jemand weiter helfen kann.
Und zwar habe ich im Haus eine CX1100 laufen, und in der Garage (über Ethernet angebundene) einen BC9000.
Ich habe ein Projekt, wo die CX als Zielsystem läuft. Ein Programm läuft auch darauf. Soweit alles okay. Dann habe ich vor kurzem die BC hinzugefügt.
RT-Ethernet->Box anfügen (BK9000.. BC soll ja auch funktionieren) -> IP eingetragen -> Klemmen scannen (funktioniert!)
Ich dachte ich habe alles richtig gemacht, denn die Box wird ja gefunden und kann auch gescannt werden. Nun ist es so, wenn ich mir die Ein oder Ausgänge live schalte oder verfolge, dann passiert gar nichts.
Wenn ich nun allerdings unter der Box -> Eingänge -> BoxState schaue, wird mir eine 0x0005 angezeigt. Was ja anscheinend auf "Keine Kommunikation" hinweist.
Was mich auch wundert, dass auf der BC selber die LED für I/O Run gar nicht leuchtet. Die sollte doch an sein, oder?
Da ich das Netzwerkkabel erst neu gezogen habe, aber er die Box findet, und ich sie auch anpingen kann, gehe ich davon aus, dass dies nicht die Fehlerquelle ist.
Kann mir jemand helfen?
Beste Grüße
Kevin
da ich mir einfach nicht mehr weiter helfen kann, muss ich es jetzt bei euch probieren. Ich hoffe das mir jemand weiter helfen kann.
Und zwar habe ich im Haus eine CX1100 laufen, und in der Garage (über Ethernet angebundene) einen BC9000.
Ich habe ein Projekt, wo die CX als Zielsystem läuft. Ein Programm läuft auch darauf. Soweit alles okay. Dann habe ich vor kurzem die BC hinzugefügt.
RT-Ethernet->Box anfügen (BK9000.. BC soll ja auch funktionieren) -> IP eingetragen -> Klemmen scannen (funktioniert!)
Ich dachte ich habe alles richtig gemacht, denn die Box wird ja gefunden und kann auch gescannt werden. Nun ist es so, wenn ich mir die Ein oder Ausgänge live schalte oder verfolge, dann passiert gar nichts.
Wenn ich nun allerdings unter der Box -> Eingänge -> BoxState schaue, wird mir eine 0x0005 angezeigt. Was ja anscheinend auf "Keine Kommunikation" hinweist.
Was mich auch wundert, dass auf der BC selber die LED für I/O Run gar nicht leuchtet. Die sollte doch an sein, oder?
Da ich das Netzwerkkabel erst neu gezogen habe, aber er die Box findet, und ich sie auch anpingen kann, gehe ich davon aus, dass dies nicht die Fehlerquelle ist.
Kann mir jemand helfen?
Beste Grüße
Kevin