Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: CX 9010 AMS Net ID ändern?

  1. #1
    Registriert seit
    03.06.2013
    Beiträge
    13
    Danke
    9
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Ich habe einen CX 9010 mit einem AMS Net ID. Ich möchte dieses AMS Net ID ändern, aber ich weiß nicht wie. Kann ich das von TwinCAT System Manager oder von Windows CE des Moduls?

    Kann mir jemand helfen?
    Zitieren Zitieren CX 9010 AMS Net ID ändern?  

  2. #2
    Registriert seit
    04.06.2013
    Beiträge
    23
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hi,

    das kannst Du Remote über den Systemmanager vornehmen, wenn du mit dem Gerät verbunden. Der Punkt befindet sich unter SYSTEM/Route Settings/NetId Management.

    Alternativ geht es auch lokal unter Windows CE. Unter \Hard Disk\System\ liegt das Tool TcAmsRemoteMgr.exe womit du die ID ändern kannst. Denk daran das Du Neustarten und die Remoteroute anpassen musst.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Beava für den nützlichen Beitrag:

    pirattt85 (06.06.2013)

  4. #3
    Registriert seit
    24.02.2009
    Beiträge
    1.242
    Danke
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Im System Manager. Auf SYSTEM - Konfiguration klicken. Rechts im Fenster gibt es dann den Reiter "CX Settings" in dem du die Net ID, IP Adresse und Bildschirmauflösung ändern kannst.
    Der Reiter "CX-Settings" erscheint aber nur wenn man eine Verbindung mit dem Zielsystem hergestellt hat.

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MasterOhh für den nützlichen Beitrag:

    pirattt85 (04.06.2013)

Ähnliche Themen

  1. CX 9010 kommuniziert nicht
    Von gamble im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.06.2016, 15:29
  2. CX 9010 - S7-400 Los gehts
    Von -ASDF- im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.02.2012, 12:40
  3. Verbindungsaufbau Beckhoff CX 9010-0001
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.11.2011, 11:36
  4. Mehrere gleiche AMS-Net-ID per TC-ADS abfragen?
    Von TobiasS im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.05.2011, 11:05
  5. Cx9001-1101 + Kl1408 Kl 2408 Kl 9010
    Von CXler im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:31

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •