SoE-Parameter zum Prozessabbild hinzufügen (Rexroth CS an TwinCAT 2)

gloeru

Level-1
Beiträge
339
Reaktionspunkte
35
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Und zwar möchte ich von einem Rexroth CS Umrichter einige Sercos-Parameter (Wie der P-0-0383 Motortemp oder S-0-106 Zustand STO/SBC) dem Prozessabbild hinzufügen. Der Umrichter selbst und die Anbindung an die NC funktionieren problemlos.

Ich habe versucht, die zusätzlichen Werte im S-0-0016/24 auf dem Antrieb hinzuzufügen. Diese erscheinen dann auch über SoE-Online im Systemmanager. Sobald ich jedoch EtherCAT wieder auf OP stelle, sind die zusätzlichen Werte weg… Gleiches habe ich im Systemmanager versucht, auch hier verschwinden die Werte beim hochschalten.

Ich habe dies vor einem Jahr auch schon hingebracht, und ich möchte nicht auf die FBs ausweichen, sondern die Werte im Systemmanager verlinken können!

Vielen Dank für eure Hilfe, Gruess
gloeru
 
Hallo,
zunächst einmal erscheint mir dies als ein Problem von Beckhoff's System-Manager.

Nichts desto trotz sollte Ihr Bosch Rexroth Vertrieb einen geeigneten Applikationsingenieur ausfindig machen.

Ansonsten bietet sich der Drive-Support von Bosch Rexroth an: Drivesupport DC-IA/EDY2 (DC-IA/EDY2) drivesupport@boschrexroth.de
Die Kollegen dort haben nicht nur Know-How im Umgang mit sercos, unserem Standardfeldbus für alles Antriebe, E/A, funktionale Sicherheit und alles was auf Standard-Ethernet basiert.
Sie unterstützen auch bei EtherNet/IP, EtherCAT, Profinet und Profibus.

Haben Sie sich schon mal überlegt komplett auf ein sercos-basiertes Automatisierungssystem zu schwenken?
Hiier ist alles möglich von verschiedenen einfachen CoDeSys-basierten Systemen bis zur vollintegrierten Rexroth-Lösung mit IndraWorks.
NC-Lösungen mit seros III sind verfügbar von Andron, Eckelmann, PrimaElectro, Rexroth, Schleicher s. http://www.sercos.de/steuerungen.

Aber prüfen Sie erst mal den Service von Rexroth über die o.g. Wege. Sprechen Sie mich danach einfach nochmal an.

Viele Grüße
sercos-promoter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Haben Sie sich schon mal überlegt komplett auf ein sercos-basiertes Automatisierungssystem zu schwenken?
Hiier ist alles möglich von verschiedenen einfachen CoDeSys-basierten Systemen bis zur vollintegrierten Rexroth-Lösung mit IndraWorks.
NC-Lösungen mit seros III sind verfügbar von Andron, Eckelmann, PrimaElectro, Rexroth, Schleicher s. http://www.sercos.de/steuerungen.
??? gloeru schreibt:
Der Umrichter selbst und die Anbindung an die NC funktionieren problemlos.
Wieso sollte er dann auf Sercos umschwenken, wenn er TwinCAT mit EtherCAT am Start hat :confused:
Btw. ist EtherCAT deutlich weiter verbreitet als Sercos ... aber das ist ne andere Sache.


Zum Thema:
... Und zwar möchte ich von einem Rexroth CS Umrichter einige Sercos-Parameter (Wie der P-0-0383 Motortemp oder S-0-106 Zustand STO/SBC) dem Prozessabbild hinzufügen. Der Umrichter selbst und die Anbindung an die NC funktionieren problemlos.

Ich habe versucht, die zusätzlichen Werte im S-0-0016/24 auf dem Antrieb hinzuzufügen. Diese erscheinen dann auch über SoE-Online im Systemmanager. Sobald ich jedoch EtherCAT wieder auf OP stelle, sind die zusätzlichen Werte weg… Gleiches habe ich im Systemmanager versucht, auch hier verschwinden die Werte beim hochschalten.

Ich habe dies vor einem Jahr auch schon hingebracht, und ich möchte nicht auf die FBs ausweichen, sondern die Werte im Systemmanager verlinken können!

Vielen Dank für eure Hilfe, Gruess
gloeru
Zunächst sollte geprüft werden ob die zwei Parameter überhaupt im zyklischen Prozessabbild übertragen werden können. Das geht nicht mit allen, soweit ich weiß. ZB wenn es Werte sind die nur über die "Mailbox" des EtherCAT-Slaves abgefragt werden können.
Siehst du denn eine Veränderung des S-0-0016 unter "Startup", wenn du per SoE-Online was änderst?
Und wenn du über den Reiter "Prozessdaten" gehst? Passiert da was, bzw. kannst du da was an den Prozessdaten anpassen?
Gibt's eine Fehlermeldung beim Aufstarten?

Screenshots wären hilfreich.
 