Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: TwinCat RS232 mit EL6001 - Beckhoff CX8093

  1. #1
    Registriert seit
    22.03.2013
    Beiträge
    32
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten Morgen,

    ich bin derzeit dabei eine EL6001 RS232 Schnittstelle auszulesen. Leider habe ich dies noch nie gemacht und ist daher totales Neuland.

    Was habe ich gemacht?

    1. Dieses Beispielprogramm runtergeladen: http://infosys.beckhoff.de/content/1...ns.htm?id=7771
    2. Die Variablen in TwinCat verknüpft.
    3. Auf der Klemme EL6001 die Kabel für RxD mit 5, Txd mit 1 und GND mit 3 verbunden.
    4. An den RS232 Stecker den in im dritten Punkt mit den drei Kabeln an die Klemme 6001 angeschlossen habe mit einem Messgerät verbunden.
    5. Das Messgerät gibt alle 5 Sekunden eine Zeile an Informationen per RS232 aus.

    Genau diese Infos möchte ich in meinem Programm aufzeichnen und in eine CSV-Datei schreiben. Der CSV-Teil ist fertig, jedoch komme ich nicht an die Daten.

    Im TwinCat sehe ich bei den COM Inputs, dass der Wert Framing Error auf 1 steht. Kann das schon mein Problem sein? Was bedeutet dieser Framing Error?

    EL6001-input.jpg

    Das ist die Ausgabe, die ich auf dem RS232 empfangen möchte:

    Code:
    >ÁxxðPðxxðxPAáðø 
    Test No.   287
    mm:ss   V  Ohms
    
    
    00:10  100 OVRG
    00:15  100 OVRG
    00:20  100 OVRG
    00:25  100 OVRG
    00:30  100 OVRG
    00:35  100 OVRG
    00:40  100 OVRG
    00:45  100 OVRG
    00:50  100 OVRG
    00:55  100 OVRG
    01:00  100 OVRG
    
    
     DAIFailed
    Wo könnte ich weiter analysieren?

    Vielen Dank!
    Dennis
    Geändert von mv08 (08.07.2013 um 14:53 Uhr)
    Zitieren Zitieren TwinCat RS232 mit EL6001 - Beckhoff CX8093  

  2. #2
    mv08 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.03.2013
    Beiträge
    32
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hat keine Erfahrung mit EL6001 und der RS232 Ansteuerung?

  3. #3
    Registriert seit
    24.02.2009
    Beiträge
    1.244
    Danke
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge

    Standard

    Stimmen denn die Datenframe-Einstellungen von der EL6001 mit dem des Messgerätes überein? Standardmäßig ist ja bei der EL6001 das Format 8N1 eingestellt. Ist das beim Messgerät evtl. anders?

  4. #4
    mv08 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.03.2013
    Beiträge
    32
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Die Werte sind richtig eingestellt. Baud 4800 und 8N1

  5. #5
    mv08 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.03.2013
    Beiträge
    32
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Problem gefunden:

    habe die Verknüpfung der Ausgangsvariablen CTRL nicht erstellt. Diese ist anscheinend sehr wichtig, obwohl ich nur Daten lesen möchte.

    LG,
    Dennis

Ähnliche Themen

  1. Beckhoff CX8093 Controller mit Profinet
    Von buffi4711 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.02.2013, 14:47
  2. Prüfsoftware mit FUP (Beckhoff, TwinCAT)
    Von Highlight im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.12.2011, 14:23
  3. EL6001 mit COMlibV2.lib?
    Von hs_soft im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 08:36
  4. Zykluszeitproblem mit Beckhoff/Twincat
    Von andimann im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3