USB ==> virtuelle COM

mkersch

Level-1
Beiträge
111
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forenmitglieder,

bei einem Projekt möchten wir via USB Schnittstelle auf einen Baugruppenträger zugreifen.

In der CX9020 habe ich den FTDI Treiber installiert. ==> COM3

Kann ich jetzt diese "virtuelle COM" Schnittstelle gleich wie eine Standard COM im TWINCAT PLC bedienen bzw. programmieren ?

mfg.

mkersch
 
Hallo,
... das kommt darauf an, was du dann daran hängen hast ...
Fährt die Kommunikation einen Handshake mit erwarteten Antwortzeiten dann wird das sehr wahrscheinlich nicht funktionieren (dafür schluckt die SW-Emulation zu viel Zeit).
Willst du aber "nur" Daten da durch schicken (wie z.B. an einen Drucker oder so) dann gibt das keine Probleme ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Meine Kommunikation benötigt keinen Handshake.

Zu meiner Baugruppe werden nur Anforderungstelegramme gesendet. Die Baugruppe gibt dann seinen Status zurück.

Im Prinzip habe ich die virtuelle COM so aufgebaut wie bei einer Standard COM kommunikation. Leider funktioniert dies nicht.

1. Treiber under CE aktiviert (FTDI 232) ==> COM3
2. Im Gerätemanager ==> Gerät Anfügen ==> Verschiedenes ==> serielle Schnittstelle ==> (Onboard ISA Device) ==> COM3 gewählt ==> KL6XX Emulationsbetrieb
3. Variablen Verknüft (wie auch bei einer Standard COM)


Leider funktioniert die Kommunikation nicht. ==> Was mache ich falsch ? ==> Kann dies daran liegen, da ich bei Onboard ISA Device COM3 gewählt habe, und im Fall einer virtuellen COM dies anders gemacht werden muss.

mfg.

mkersch
 