Guten Morgen,

ist es auch möglich mit Programmierung ein paar Einstellungen des Beckhoff CX zu verändern?
Ich stelle mir es so vor, über die Web Visu mit Buttons die folgenden CoE Einstellungen zu verändern:

Index 8000 RTD Settings Ch.1 8000:19
Index 8010 RTD Settings Ch.2 8010:19


Vielen Dank!

Gruß,
Dennis
 
Ja es ist möglich.

Schau dir im Infosys mal FB_EcCoeSdoWrite bzw. FB_EcCoeSdoWriteEx an.
Mit den FBs FB_EcCoeSdoRead und FB_EcCoeSdoReadEx kannst du CoE Paramter auslesen.
 