TwinCAT HMI Benutzerrechte

heinz780

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich versuche gerade mit der TwinCat HMI eine Seite nur für berechtigte Benutzer zugänglich zu machen. Hat vielleicht jemand eine einfache Anleitung oder ein kleines Beispiel, wie das gehen könnte?
Ich hätte gerne, dass man bei Aufruf der Seite ein Passwort eingeben muss, welches nach ein paar minuten wieder geperrt wird. Bei anderen HMI's ist das standardmässig ja möglich.

Danke für Eure Antworten
 
Schaue dir mal den Befehl "CHANGEUSERLEVEL" an...
CHANGEUSERLEVEL.jpg
Den kann man direkt auf eine Taste legen, wie im Bild, oder vom Programm aus aufrufen.
 
Ja - einfach der Variable " CurrentUserLevel" den entsprechenden Level zuweisen.
(mit einer Flanke versteht sich...)

Du musst nur erfassen, dass du die Seite verlässt.

Sieh dir dazu mal "CURRENTVISU" im Handbuch an.
 
Hallo lilli

Nochmals Danke. Nun funktioniert's so wie ich gern möchte. Ist eigentlich ganz simpel. :D

Mit Handbuch meinst Du das Kapitel Visualisierung unter TwinCAT PLC Control im information System? Oder gibt es noch ein anderes (besseres) Dokument, das Ableitungen und Beispiele enthält? Ich hab immer das Gefühl, dass die Visualisierung im Information System etwas kurz gehalten ist.

Gruss Heinz
 
Hallo lilli

Das ist so etwa das, was ich mir unter Handbuch verstelle. Ist doch etwas ausführlicher als im Infosystem.
Ich denke die meisten Fragen werden sich nun erübrigen.

Vielen Dank auf jeden Fall

Gruss Heinz
 