Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: RS-Glied in ST-Sprache darstellen

  1. #1
    Registriert seit
    30.09.2013
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich frage mich gerade, wie man diese RS-Glied in ST darstellen kann.



    Vielleicht so?




    und/oder so



    Würde mich über Aufklärung freuen.

    Grüße und Danke, Felted
    Zitieren Zitieren RS-Glied in ST-Sprache darstellen  

  2. #2
    Registriert seit
    12.05.2010
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    889
    Danke
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge

    Standard

    Weder noch..

    in ST den Merker deklarieren: Merker : RS; (*dominant Reset*)
    dann in der Befehlszeile:
    Merker(S:= E4, R1:= not E5);
    Ausgang:= Merker.Q1; für weitere Hilfe auch mal F1 probieren
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.

  3. #3
    Registriert seit
    25.11.2010
    Ort
    OWL
    Beiträge
    755
    Danke
    27
    Erhielt 166 Danke für 144 Beiträge

    Standard

    Wobei viele ST-Programmierer wohl gar keine RS-Bausteine verwenden, sondern es mit IF..THEN..ELSE programmieren:
    Code:
    IF NOT E5
    THEN
       Ausgang:=FALSE;
    ELSIF E4
    THEN
       Ausgang:=TRUE;
    END_IF

  4. #4
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.285
    Danke
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wobei die "korrekte" Implementation des RS für mich eher so aussieht:
    Code:
    // RS mit vorrangig Rücksetzen
    
    Merker := (Merker OR S) AND NOT R1;
    Code:
    // SR mit vorrangig Setzen
    
    Merker := (Merker AND NOT R) OR S1;
    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Ähnliche Themen

  1. DB von Zebra-Drucker-Sprache in CAB-Sprache
    Von blueColt im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 16:19
  2. PT1-Glied
    Von effet im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 12:40
  3. sigmatronic SR-Glied
    Von kiestumpe im Forum Elektronik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 19:19
  4. P&N Glied
    Von cruiser200 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 12:41
  5. PT1-Glied
    Von delacasa im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 16:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •