Hallo,
ich betreibe bereits seit gut einem Jahr die Phasenklemme von Wago (750-493/000-001) mit einem 750-881 Controller bei mir zu Hause und es klappt auch alles gut.
Ich verwende zu Hause Wandler 50/5 A also ein Übersetzungsverhältnis von 10.
Ströme usw passt alles wenn ich eine Ampere-Zange an die Phasen hänge.
Jetzt habe ich bei einem Kunden in einer Kälteanlage dieselbe Klemme (auch mit 750-881 Controller) verbaut.
Wandlerverhältnis: 200/5, hab dann also dem Funktionsblock ein Verhältnis von 40 eingetragen.
Wenn 10A fliessen (laut Amperezange) zeigt die SPS 2,1A an.....
Als Ampere-Zange habe ich einmal eine von Fluke genommen und eine von Benning, beide zeigen 10A an....
Jetzt die große Frage: Wo liegt der Fehler?
Danke schon mal
ich betreibe bereits seit gut einem Jahr die Phasenklemme von Wago (750-493/000-001) mit einem 750-881 Controller bei mir zu Hause und es klappt auch alles gut.
Ich verwende zu Hause Wandler 50/5 A also ein Übersetzungsverhältnis von 10.
Ströme usw passt alles wenn ich eine Ampere-Zange an die Phasen hänge.
Jetzt habe ich bei einem Kunden in einer Kälteanlage dieselbe Klemme (auch mit 750-881 Controller) verbaut.
Wandlerverhältnis: 200/5, hab dann also dem Funktionsblock ein Verhältnis von 40 eingetragen.
Wenn 10A fliessen (laut Amperezange) zeigt die SPS 2,1A an.....
Als Ampere-Zange habe ich einmal eine von Fluke genommen und eine von Benning, beide zeigen 10A an....
Jetzt die große Frage: Wo liegt der Fehler?
Danke schon mal