Hallo,

ich betreibe bereits seit gut einem Jahr die Phasenklemme von Wago (750-493/000-001) mit einem 750-881 Controller bei mir zu Hause und es klappt auch alles gut.
Ich verwende zu Hause Wandler 50/5 A also ein Übersetzungsverhältnis von 10.
Ströme usw passt alles wenn ich eine Ampere-Zange an die Phasen hänge.

Jetzt habe ich bei einem Kunden in einer Kälteanlage dieselbe Klemme (auch mit 750-881 Controller) verbaut.
Wandlerverhältnis: 200/5, hab dann also dem Funktionsblock ein Verhältnis von 40 eingetragen.
Wenn 10A fliessen (laut Amperezange) zeigt die SPS 2,1A an.....
Als Ampere-Zange habe ich einmal eine von Fluke genommen und eine von Benning, beide zeigen 10A an....
Jetzt die große Frage: Wo liegt der Fehler?

Danke schon mal
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Stalle,
ich weiß nicht, ob es so einfach ist, wie bei mir. Ich hatte das gleiche Problem, bei mir hat der Austausch der Stromwandler geholfen.
Jene, die vorher verbaut waren, hatten auch in Experimenten am Labortisch stets den Strom inkorrekt gewandelt.
Allerdings ist mir das Problem dabei auch immer noch nicht logisch.
Jonas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist ja das komische...... Es sind Wandler von Phoenix Contact (also kein China Scheiss).
Eine Möglichkeit ist mir noch eingefallen (das kann ich aber erst Montag überprüfen): Es steckt eine falsche Klemme in der SPS.
Es gibt ja die 750-493 (1A) und die 750-493/000-001 (5A).
Allerdings müsste, falls eine 1A Klemme verbaut wurde, die SPS einen zu hohen Strom anzeigen, da der Wandler ja 200/5A macht und die Klemme bei 1A schon Vollausschlag hat....
Ich werde Montag mal gucken und dann melde ich mich hier noch mal.
Danke schon mal für den Tipp.
 
Welche Genauigkeitsklasse haben die Wandler und die Wago 3 Phasenmessklemme?

Bei 200A/5A nur 10A als Messstrom hat natürlich einen gehörigen Messfehler zur Folge.
 