Hallo,
habe seit 3 Tagen einen BX9000 im Haus. Habe ihn über das Netzwerk verbunden. Klemmen Konfiguriert und ein Programm draufgeladen. Diese Funktion ist schon mal gegeben.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich kann mich mit der PLC Online schalten und den Eingang in der Visu Schalten, wenn ich im System Manager "Start" drücke kommt folgende Meldung!
Fehler beim Starten des TwinCat Systems!
Init1\IO: Create Device BX 9000 (BX9000) created >> AdsWarning: 8199 (0x2007, IO: unknown device type)
Komisch an der ganzen Sache ist das im System Manger unten rechts Echtzeit 0% grün ist!!! TwinCat Symbol aber noch im Config steht
oder ist das mit dem BX nicht möglich? Habe auch keine Verbindung zum Logger.
Bitte um Hilfe
MfG
Kevin