BX9000 System Manager Online schalten !!! HILFE

Knallix

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe seit 3 Tagen einen BX9000 im Haus. Habe ihn über das Netzwerk verbunden. Klemmen Konfiguriert und ein Programm draufgeladen. Diese Funktion ist schon mal gegeben.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich kann mich mit der PLC Online schalten und den Eingang in der Visu Schalten, wenn ich im System Manager "Start" drücke kommt folgende Meldung!

Fehler beim Starten des TwinCat Systems!
Init1\IO: Create Device BX 9000 (BX9000) created >> AdsWarning: 8199 (0x2007, IO: unknown device type)
Komisch an der ganzen Sache ist das im System Manger unten rechts Echtzeit 0% grün ist!!! TwinCat Symbol aber noch im Config steht
oder ist das mit dem BX nicht möglich? Habe auch keine Verbindung zum Logger.

Bitte um Hilfe

MfG
Kevin
 
Hi,

ev. TwinCat als Admin installieren.
Im Manager: Zielsystem waehlen dann Suchen, wenn verbundenn wird Status Connected zu sehen sein,
und wenn nicht dann Route zufuegen.

Irek
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Antwort.
Ja ist als Admin installiert und Connected ist auch zu sehen -.-
Im Route hat es sich Automatisch eingetragen über den System Manager.

Wo könnte das Problem noch liegen ?

MfG
Kevin
 
Netzwerkkarte TwinCat Protokol installieren.
In TCatPLCtrl Programm fuer neues Projekt unter Ressoursen Steuerungskonfiguration BC ueber AMS (TCP/IP) aktivieren, Standart ist immer PC x86 Platform
 
Soweit so gut :) Die Lösung war das Protokoll zu installieren DANKE.
Jetzt haben ich aber immer noch das Problem das der "Logger" im System Manager nicht geht. Er sagt immer noch keine Verbindung möglich. Noch einen Einfall ?

Danke schonmal im Vorraus
 
ok danke für die schnelle Antwort.
Ja da habe ich auch schon alles druch :)
Wir ist halt wichtig das ich die Eingänge über den System Manager Forcen kann. Bin halt für die Firma am lernen( Zuhause). ;) oder geht das Grundsätzlich nicht . Was haben sie denn für einen Koppler ? BX CX ?

Knallix
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
jo habe ich alles gemacht. BX läuft so wie es soll mit Eingang setzen in der Visu usw. nur nicht im System Manager !!! Echt komisch oder ich bin einfach zu blöd :p.
Läuft natürlich auch wenn der PC aus ist.
Habe auch die Eingänge und Ausgänge mit den Kelemmen verbunden.

Knallix
 
Unterhalb vom E/A Geraete muesten deine Karten sichtbar sein, wenn ja rechte Maustaste Online, ab hier kann man forcen

Irek

Ween du zB die 1008 hast, drauf clicken, Chanel1 Input1 dann siehst du den Zustand der Karte am Eingang 0.0 (Klemme 1)
2008 Channel1 Otput Force 1 und danach sollte der Ausgang aktiv sein.
Bitte den FreeRun im Manager aktivieren, dann geht das auch
 