Thema: BX9000 System Manager Online schalten !!! HILFE

  1. #1
    Registriert seit
    23.09.2013
    Beiträge
    5
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    habe seit 3 Tagen einen BX9000 im Haus. Habe ihn über das Netzwerk verbunden. Klemmen Konfiguriert und ein Programm draufgeladen. Diese Funktion ist schon mal gegeben.
    Jetzt zu meinem Problem:
    Ich kann mich mit der PLC Online schalten und den Eingang in der Visu Schalten, wenn ich im System Manager "Start" drücke kommt folgende Meldung!

    Fehler beim Starten des TwinCat Systems!
    Init1\IO: Create Device BX 9000 (BX9000) created >> AdsWarning: 8199 (0x2007, IO: unknown device type)
    Komisch an der ganzen Sache ist das im System Manger unten rechts Echtzeit 0% grün ist!!! TwinCat Symbol aber noch im Config steht
    oder ist das mit dem BX nicht möglich? Habe auch keine Verbindung zum Logger.

    Bitte um Hilfe

    MfG
    Kevin
    Zitieren Zitieren BX9000 System Manager Online schalten !!! HILFE  

  2. #2
    Registriert seit
    07.10.2013
    Beiträge
    96
    Danke
    7
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Hi,

    ev. TwinCat als Admin installieren.
    Im Manager: Zielsystem waehlen dann Suchen, wenn verbundenn wird Status Connected zu sehen sein,
    und wenn nicht dann Route zufuegen.

    Irek
    Geändert von Irek (18.10.2013 um 18:19 Uhr)

  3. #3
    Knallix ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.09.2013
    Beiträge
    5
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für die schnelle Antwort.
    Ja ist als Admin installiert und Connected ist auch zu sehen -.-
    Im Route hat es sich Automatisch eingetragen über den System Manager.

    Wo könnte das Problem noch liegen ?

    MfG
    Kevin

  4. #4
    Registriert seit
    07.10.2013
    Beiträge
    96
    Danke
    7
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Netzwerkkarte TwinCat Protokol installieren.
    In TCatPLCtrl Programm fuer neues Projekt unter Ressoursen Steuerungskonfiguration BC ueber AMS (TCP/IP) aktivieren, Standart ist immer PC x86 Platform

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Irek für den nützlichen Beitrag:

    Knallix (19.10.2013)

  6. #5
    Knallix ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.09.2013
    Beiträge
    5
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Soweit so gut Die Lösung war das Protokoll zu installieren DANKE.
    Jetzt haben ich aber immer noch das Problem das der "Logger" im System Manager nicht geht. Er sagt immer noch keine Verbindung möglich. Noch einen Einfall ?

    Danke schonmal im Vorraus

  7. #6
    Registriert seit
    07.10.2013
    Beiträge
    96
    Danke
    7
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    da ich nicht den BX benutze, hier ein Vorschlag.
    mit dem Resultat koennte man was anfangen
    http://infosys.beckhoff.com/index.ph...erview.htm&id=

    Irek
    Geändert von Irek (19.10.2013 um 21:04 Uhr)

  8. #7
    Knallix ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.09.2013
    Beiträge
    5
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ok danke für die schnelle Antwort.
    Ja da habe ich auch schon alles druch
    Wir ist halt wichtig das ich die Eingänge über den System Manager Forcen kann. Bin halt für die Firma am lernen( Zuhause). oder geht das Grundsätzlich nicht . Was haben sie denn für einen Koppler ? BX CX ?

    Knallix

  9. #8
    Registriert seit
    07.10.2013
    Beiträge
    96
    Danke
    7
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    BX in ConfigModus, dann E/A Geraete dann rechte Maustaste dann Geraete suchen
    Was kommt bei raus

    Irek

  10. #9
    Knallix ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.09.2013
    Beiträge
    5
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    jo habe ich alles gemacht. BX läuft so wie es soll mit Eingang setzen in der Visu usw. nur nicht im System Manager !!! Echt komisch oder ich bin einfach zu blöd .
    Läuft natürlich auch wenn der PC aus ist.
    Habe auch die Eingänge und Ausgänge mit den Kelemmen verbunden.

    Knallix

  11. #10
    Registriert seit
    07.10.2013
    Beiträge
    96
    Danke
    7
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Unterhalb vom E/A Geraete muesten deine Karten sichtbar sein, wenn ja rechte Maustaste Online, ab hier kann man forcen

    Irek

    Ween du zB die 1008 hast, drauf clicken, Chanel1 Input1 dann siehst du den Zustand der Karte am Eingang 0.0 (Klemme 1)
    2008 Channel1 Otput Force 1 und danach sollte der Ausgang aktiv sein.
    Bitte den FreeRun im Manager aktivieren, dann geht das auch
    Geändert von Irek (19.10.2013 um 21:34 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Variablenverknüpfung im System Manager
    Von fontsix im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.04.2012, 13:50
  2. mit TwinCAT System Manager nicht online
    Von Pockebrd im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.03.2012, 23:27
  3. TwinCAT System Manager
    Von -ASDF- im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 13:27
  4. twincat system manager
    Von slaud im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 16:15
  5. Verknüpfung im System Manager
    Von bonatus im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 09:40

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •