Hallo Leute,
ich habe mir bereits "einen Wolf gesucht" - aber bisher nichts finden können: kann man die Intervallzeit der PLCWinNT (V.2.4) konfigurieren?
Voreingestellt sind nach PLC-Browser (tsk) 10ms, das schein aber nicht zu stimmen. Meine Messungen ergeben 20ms. Ich habe diese auf zwei einfache Arten überprüft: einem Counter (DWORD) wird mittels ADD bei jedem Zyklus 1 addiert. Im Online-Modus beobachte ich den Counter und messe mittels Soppuh ca. 20Sek. für eine inkrementierung um 1000. Weiterhin habe ich CurrTime (SysTime64) verwendet um mittels Different (ulLow) zum vorherigen Zuklus-Wert die Zeit zu ermitteln. Die ermittelte Zeit liegt bei ziemlich genau 20000 (uS).
Beste Grüße und vielen Dank!
ich habe mir bereits "einen Wolf gesucht" - aber bisher nichts finden können: kann man die Intervallzeit der PLCWinNT (V.2.4) konfigurieren?
Voreingestellt sind nach PLC-Browser (tsk) 10ms, das schein aber nicht zu stimmen. Meine Messungen ergeben 20ms. Ich habe diese auf zwei einfache Arten überprüft: einem Counter (DWORD) wird mittels ADD bei jedem Zyklus 1 addiert. Im Online-Modus beobachte ich den Counter und messe mittels Soppuh ca. 20Sek. für eine inkrementierung um 1000. Weiterhin habe ich CurrTime (SysTime64) verwendet um mittels Different (ulLow) zum vorherigen Zuklus-Wert die Zeit zu ermitteln. Die ermittelte Zeit liegt bei ziemlich genau 20000 (uS).