    Hallo zusammen,

    bei einer unserer Maschinen sind im System analoge Eingange und Ausgänge eines Busmodules direkt mit Variablen einer zusätzlichen Task verknüpft, auf die ich keinen Zugriff habe.

    Ich möchte die Werte dieser Variablen an eine externe Prozessdatenerfassung übergeben zur Aufzeichnung.

    Also sollte ich diese Variablen im System 2x verknüpfen können, einmal die bestehende Verknüpfung zusätzliche Task <-> Busmodule und dazu zusätzliche Task <-> Prozessdatenerfassung.

    Leider kann ich immer nur eine Variable verknüpfen.

    Sind mehrere Verknüpfungen überhaupt möglich, wenn ja, wie geht der Trick ?

    Würde mich über eine Antwort sehr freuen.

    (Twincat 2.11)

    Gruß Maddin
    Zitieren Zitieren Twincat : Systemmanager Variablenverknüpfung--> nur eine Verknüpfung möglich  

  2. #2
    Registriert seit
    15.08.2011
    Beiträge
    383
    Danke
    2
    Erhielt 73 Danke für 71 Beiträge

    Standard

    Hallo Maddin,

    ein mehrfaches Verknüpfen von Eingängen ist möglich, ein mehrfaches Verknüpfen Ausgänge jedoch nicht!
    Um mehrfach zu verknüpfen musst du den Filter im Verknüpfungsdialog (oben rechts) auf "alle" setzen.

    Wenn es dir jedoch nur um die Erfassung und Anzeige der Werte geht, kannst du auch per ADS (Adresse/Symbolname) auf die Variablen zugreifen.

    Gruß,
    mac203

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu mac203 für den nützlichen Beitrag:

    maddin (23.10.2013)

  4. #3
    maddin ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.11.2005
    Beiträge
    94
    Danke
    24
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Mac203,

    vielen Dank für deine Antwort:

    Die Prozessdatenerfassung kann keine Daten per ADS auslesen, ich muss diese über die SPS übergeben und brauche deshalb die Variablen in der SPS, daher die zusätzliche Verknüpfung zur SPS.

    Gruß maddin

Ähnliche Themen

  1. Ist es möglich Twincat und eine Software zu verknüpfen
    Von Mauro1998 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.02.2011, 08:32
  2. Twincat Systemmanager Fehlermeldung
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 10:34
  3. Twincat SystemManager Fehlermeldung
    Von fumer1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 12:39
  4. Verknüpfungen in TwinCat-SystemManager automatisieren
    Von Controllfreak im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 18:17
  5. Was ist eine XOR - Verknüpfung
    Von Uwe H. im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 20:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •