Codesys 2.3.9.40 Visualisierungsproblem "Schlüsselwörter müssen groß geschrieben...."

KingHelmer

Level-1
Beiträge
1.076
Reaktionspunkte
139
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Codesys 2.3.9.40 Visualisierungsproblem "Schlüsselwörter müssen groß geschrieben...."

Hi,

habe seit einer Weile Probleme beim Übersetzen meiner Software im Codesys.
Wenn ich auf einloggen gehe oder die Übersetzenfunktion direkt nutze (Projekt-Alles übersetzen) dann wird der Login mit dem Fehler unterbrochen:"Schlüsselwörter müssen groß geschrieben werden".

Ein erneutes Übersetzen bewirkt, dass die Software übertragen wird und auch komplett funktioniert??!?!?!??!???!?!?!?

So, nun habe ich die Wurzel der Fehlermeldungen durch schrittweises Löschen herausgefunden.
Ich ändere in meiner Visualisierung einen REAL-Wert im Programm in den GLOBAL RESISTENT Variablen.
Das mache ich auch mit vielen anderen Werten, wo es aber einwandfrei funktioniert.

Der Wert heißt rSubValTemp, rAddValTemp, rSubValHumid und rAddValHumid
NUR bei diesen 4 Werten gibt es den Fehler. Ich kann aber NICHTS falsches erkennen.

Der Wert ist normal deklariert und funktioniert auch trotz der Fehlermeldung einwandfrei.

Kennt dieses Phenomen jemand oder muss ich mich nun für immer damit abfinden, dass hier Fehler angezeigt werden, die nicht vorhanden sind?
Sowas nervt mich.....

Grüße,
Flo
 
Hallo Flo,

ich habe gerade das selbe Problem in meinem Programm. Wenn ich dann einen Doppelklick auf die Fehlermeldung mache springe ich zur Hardwarekonfiguration. Bei mir steht die Fehlermeldung übrigens 2 mal. Hast Du für dieses Problem schon eine Lösung, bzw. weißt wo der Fehler liegt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe jetzt den Fehler gefunden.
Bei einem Rechteckelement in der PLC_VISU habe ich unter dem Punkt "Eingabe" -> "Dialogtitel" 'Max Timing' bzw 'Min Timing' geschrieben. Der Compiler erkennt wohl Max bzw Min als Schlüsselwort und gibt daher den Fehler 3902 raus. Ändere ich den Dialogtitel z.B. in 'MAX Timing' oder 'Max_Timing' verschwindet der Fehler.

Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.

Gruß
Serenus
 
Vielen Dank für die Problemlösung.
Es ist nicht selbstverständlich, dass ein "Neuer" nachdem er ein problem für sich gelöst hat, es auch dem Forum mitteilt.

Ein dickes "Danke" hierfür!

In meinem Fall waren es die Schlüsselwörter "SUB" und "ADD".
Und dies muss man tatsächlich nur im "Dialogtitel"-Feld ändern. Im "Tooltip"-Feld sind die Schlüsselworte egal.

meiner Meinung nach ist das ein BUG in der Codesys Software. Denn hier dürften Schlüsselworte nicht betrachtet werden.

Grüße,
Florian
 
Nach stundenlangem Suchen noch eine Stelle - dort ist die Fehlermeldung aber berechtigt.
Nur funktioniert dort das automatische Formatieren nicht:

In den Eigenschaften von Bausteinen im CFC Editor.
 
Ich musste bei Codesys 2 die Erfahrung machen, das die Funktion "Alles bereinigen" oft der beste Freund von einem ist. Falls Du mal auf ein unerklärbares Verhalten stößt führ alles bereinigen aus.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
 
Zurück
Oben