    Hallo Forum

    da diese TwinCAT 3 Geschichte immer noch recht Neu für mich ist, bin ich auf weitere kleine "Probleme" gestoßen.

    1.
    Wie (wenn überhaupt) kann ich mehrere Ausgänge an einem Baustein verknüpfen ?
    In TwinCAT 2 ging das ja recht einfach...

    2.
    Kann man die I/O's der Safetyklemmen im PLC-Projekt UND im Safety-Projekt benutzen ?
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
    Zitieren Zitieren TwinCAT 3 - Safety - Kurze Fragen  

  2. #2
    Registriert seit
    15.08.2011
    Beiträge
    383
    Danke
    2
    Erhielt 73 Danke für 71 Beiträge

    Standard

    Hallo -ASDF- ,

    mehrere Variablen kann man nicht direkt anlegen.
    Es gibt da ein paar Wege.
    Du kannst zum Einen einfach Linien zwischen Bausteinen ziehen (ähnlich wie in CFC), wenn diese in einem Netzwerk sind.
    Und wenn du sonst Verknüpfungen zwischen Bausteinen unterschiedlicher Netzwerke oder Gruppen haben möchtest, greifst du per die Namespaces darauf zu:
    GruppenName.NetzwerkName.BausteinName.EingangsName ("EingangsName" nicht Variablen-Mapping-Name)

    Sollen Ausgänge direkt auf Variablen verknüpft werden, geht nur der Weg über den Decoupler:
    Unbenannt.jpg

    Gruß,
    mac203
    Geändert von mac203 (05.12.2013 um 08:14 Uhr)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu mac203 für den nützlichen Beitrag:

    -ASDF- (05.12.2013)

  4. #3
    -ASDF- ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.08.2011
    Beiträge
    227
    Danke
    44
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke! Genau das mit dem Decoupler habe ich gesucht.
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!

Ähnliche Themen

  1. TwinCAT 3 - Safety - Variable Mapping
    Von -ASDF- im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.11.2013, 09:22
  2. TwinCAT Safety Ausgänge negieren
    Von gloeru im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.04.2012, 12:37
  3. Fragen zu TwinCat
    Von lubof im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.03.2011, 21:59
  4. TwinCat HMI Fragen über Fragen
    Von Bambam im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 17:36
  5. Einige kurze Fragen zur S5-Programmierung
    Von apachler im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.11.2005, 09:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •