Beckhoff verhalten bei Bus Ausfall??

astro9481

Level-2
Beiträge
28
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich komme eigentlich aus dem Step7 Lager, hier gibt es ja die Optionen wie sich die Ausgänge verhalten bei Busausfall. Kann man sowas auch beim BK9000 einstellen?


Gruss marco
 
Ja, kann man. Es gibt einen Watchdog für alle E/A's. dort kann man für jeden Ausgang definieren wie er reagiert wenn dieser zuschlägt. Per default fallen die Ausgänge ab.
 
das ist der SM Watchdog.. den findest du unter den Advanced Settings. Setzt du diesen auf 0, bleibt für alle digitalen Ausgänge der letzte Zustand erhalten.
 