Hallo,

ich liebäugel mit einem Wago Starterkit und schwanke zwischen dem mit der 750-849 und der 750-880.
Da ich mich auch unter Umständen mit KNX beschäftigen möchte, stellt sich mir die Frage ob die bei
der 849er Lösung beiliegende 753-646 Wago KNX/EIB/TP1-Klemme auch an der 880 funktioniert bzw.
was die 849 hat was die 880 nicht hat.
Preislich liegen beide ja annähernd gleichauf, prinzipiell tendiere ich aber zur 880 wegen der SD
Kartenerweiterungsmöglichkeit.
Da ich aber bzgl. der SPS Programmierung Anfänger bin, weis ich nicht ob die unbedingt notwendig ist.
Evtl. als Zwischenspeicher für Meßwerte?

Da die Starterkits ja doch ein bisl Geld kosten, möchte ich nicht aufs falsche Pferd setzen und mir
Optionen verbauen.


Dann noch ne Frage zu Feldverteilern/Schaltschränken.
Gibt es welche, wo die Wagos reinpassen, aber nur die Status LEDs rausschauen oder ist das Bastelarbeit?
Ich meine bei z.B. ner Siemens LOGO guckt ja nur die Mitte aus der Abdeckplatte raus.

hej då
Günter
 
Hallo,

ich liebäugel mit einem Wago Starterkit und schwanke zwischen dem mit der 750-849 und der 750-880.
Da ich mich auch unter Umständen mit KNX beschäftigen möchte, stellt sich mir die Frage ob die bei
der 849er Lösung beiliegende 753-646 Wago KNX/EIB/TP1-Klemme auch an der 880 funktioniert bzw.
was die 849 hat was die 880 nicht hat.


Ob 849 oder 880 hängt von der Hausgröße bzw. Struktur ab und von deinen VISU-Wünschen.

der 849 ist nicht nur ein Ethernet-Kopf SONDERN:

. Die SPS KNX IP 750-849 kann im Verbund mit der KNX/EIB/TP1-Klemme als Router an einem IP-Backbone (ETHERNET) betrieben werden. F

Mit der Routerfunktionalität kann mit der ETS-Software per LAN oder WLAN durch die unterlagerte KNX/EIB/TP1-Klemme auf alle Geräte zugreifen
und GLEICHZEITIG kann deine VISU parallel mittels Ethernet-IP laufen. Das würde sonst nicht so einfach gehen.

http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_dat/d07500849_00000000_0de.pdf

Damit du mal ungefähr erfährt was ein ROUTER ist:

http://www.weinzierl.de/download/products/750/Training_KNX-IP-Router_D.pdf

Das ist im PDF zwar ein speparates Gerät, im WAGO Fall ist aber schon der 849-KOPF der Router.

Ich hoffe das ist jetzt klar geworden. DAHER 849


Dann noch ne Frage zu Feldverteilern/Schaltschränken.
Gibt es welche, wo die Wagos reinpassen, aber nur die Status LEDs rausschauen oder ist das Bastelarbeit?
Ich meine bei z.B. ner Siemens LOGO guckt ja nur die Mitte aus der Abdeckplatte raus.

Wenn du WAGO verwendest gehen KEIN flachen REG-Schränke. Ausserdem haben die WAGO-Modulen die
Lüftungslöcher nicht völlig ohne Grund. Daher tieferen Schrank Hager UNIVERS N plus Module wie etwa UD22A1
Deckel dann passen aussägen. Dahinter ist dann genug Luft und Klemmraum.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Frank,

Danke für deine Antwort.
Ist mir jetzt soweit klar geworden das das Hauptunterscheidungsmerkmal die Routingfunktionalität zu KNX ist.
Da frag ich mich doch, wozu es dann eigentlich noch ne 750-881 überhaupt gibt. OK, der Programmspeicher
ist doppelt so groß. Jetzt stellt sich mir hier die Frage wie groß wird typischer Weise ein SPS Programm
(falls man das pauschalisieren kann)?

hej då
Günter
 
Da frag ich mich doch, wozu es dann eigentlich noch ne 750-881 überhaupt gibt. OK, der Programmspeicher
ist doppelt so groß.

Es soll ja auch Fälle geben, wo die WAGO-SPS nur ein ganz normaler Teilnehmer ist - also ein Logikbaustein - und der Router ist ganz woanders im Netz eingebaut.

Google: "KNX router" - siehe Bilder!

Aber so ein Router koste recht viel wird aber für den Netzzugriff und VISUs benötigt, d.h. die Funktionalität des Routers

Jetzt stellt sich mir hier die Frage wie groß wird typischer Weise ein SPS Programm
(falls man das pauschalisieren kann)?

Für ein normales Haus sollte der Speicher in jedem Falle reichen, egal welche WAGO-Kopf.
 
Guten Abend, jetzt bin ich hier über diesen thread gestolpert und stelle mir gerade eine Frage, ich hab für mich eigentlich schon entschieden gehabt das ich den 880 nehme um auch Bilder etc auf der sd speichern zu können. Aber die Geschichte mit dem Router hab ich jetzt leider noch nicht so ganz verstanden. Von welcher Art visu sprecht ihr wenn ich diese Routing Funktion benötige? Kann ich die KNX Signale nicht auf der Steuerung anzeigen lassen bzw diese dann per Modbus in eine Visualisierung bringen oder redet ihr jetzt von einer reinen KNX Visualisierung?

Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hiho,

Kann ich die KNX Signale nicht auf der Steuerung anzeigen lassen bzw diese dann per Modbus in eine Visualisierung bringen oder redet ihr jetzt von einer reinen KNX Visualisierung?
so wie ich das mit knx verstanden habe, benötigt man generell eine Schnittstelle (zur Programmierung via ETS oder zum weiterleiten der Telegramme). Diese kann RS232-, USB- oder eben eine IP-Schnittstelle sein (das dürften die verbreitesten sein). Diese muß aber eben KNX tauglich sein und das würde die Wago 750-749 mitbringen.

Die Visualisierung bringt die Wago ja wohl schon mit, alternativ gibt es noch wohl leistungssfähigere?, wie von IP-Symcon oder xsolution. Da ich aber erst in die SPS/KNX Thematik einsteige, will ich einerseits nicht gleich ganz arm werden anderseits aber auch nicht mir Wege verbauen. Prinzipiell kann man ja auch einen KNX IP Router separat erwerben, der ist dann aber ab 150.- aufwärts und da gibt es dann allein von Weinzierl reichlich unterschiedliche Versionen.

Interessant fand ich in der obigen PDF von Weinzierl, das sowohl Bereichs- als auch Linienkoppler durch KNX IP Router ersetzt werden können. Netzwerkkabel ist bei mir im Haus eindeutig mehr vorhanden als für KNX oder andere Bussysteme.

hej då
Günter
 
Zurück