    doku habe ich angeschaut doch i werd nicht schlau draus
    kann mir jemand Werte sagen die ich bei den Parametern eingeben muss?
    gruß basti=)

  2. #12
    Registriert seit
    24.01.2014
    Ort
    Aachen
    Beiträge
    201
    Danke
    61
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Du musst R32.11 auf 1 setzen. Das ist zugegebenermaßen nicht leicht zu finden.

    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    http://www.mechapro.de - Wir bewegen Ihre Ideen!

  3. #13
    buxbass ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.01.2014
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    problem ist ich steuer das ganze mit NC-Achse an, da kann i die Funktionen nicht einzeln setzen.
    Oder etwa doch?

  4. #14
    Registriert seit
    24.01.2014
    Ort
    Aachen
    Beiträge
    201
    Danke
    61
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Du musst zwischen Parametrierung (beim Hochlauf) und Steuerung zur Laufzeit unterscheiden. Dein PLC-Programm muss ja auch den Nennstrom des Motors und andere Daten geeignet parametrieren. Bei den KL-Bus Klemmen kann man das entweder per KS2000 machen, oder eben beim Hochlauf der PLC aus dem PLC-Programm heraus. Letzteres ist eleganter, weil dann auch nach einem Tausch der Klemme die Funktion die gleiche bleibt, ohne das nochmal ein Inbetriebnehmer an das System muss.

    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    http://www.mechapro.de - Wir bewegen Ihre Ideen!

  5. #15
    Registriert seit
    12.04.2009
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo buxbass

    Am besten geht das mit der KS2000 V4

    Kannst du dir vom FTP server von Beckhoff runterladen

    ftp://ftp.beckhoff.com/Software/Twin...ion_4/Install/

    brauchst eine lizenz du hast post

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dristar für den nützlichen Beitrag:

    buxbass (13.02.2014)

Ähnliche Themen

  1. KL2541 Skalierungsfaktor
    Von maximb im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.10.2016, 07:45
  2. Registerkommunikation KL2541
    Von MD52 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.06.2013, 12:38
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.11.2012, 09:13
  4. Beckhoff Schrittmotor KL2541
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 08:49
  5. Kl2541
    Von jusi im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 15:03

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •