    Hallo liebe Forum-Gemeinde,

    ich muss mich jetzt mal mit einen Problem an euch wenden:
    Ich arbeite mit einer Wago 740-841 und möchte in der Webvisu zwei unterschiedliche Bitmaps anzeigen lassen (je nach Zustand ein/aus).
    Den Aufruf der jpg.datei usw. habe ich über eine Move Anweisung auf eine String-Variable gepackt.
    Das ganze funktioniert auch in der Simulation auf CodeSys aber nicht wenn ich mir die Seite über den Browser aufrufe, dort wird überhaupt kein Bild angezeigt.

    Hat jemand Rat wo mein Denkfehler ist?

    Danke im vorraus.
    Geändert von miral (10.02.2014 um 22:04 Uhr)
    Zitieren Zitieren WEB-VISU Bitmap-Variable wird nicht angezeigt  

  2. #2
    miral ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.02.2014
    Beiträge
    5
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bevor sich noch jemand die Mühe macht antworte ich selber.

    Fehler gefunden, ich habe der Bildvariable den Dateipfad für "Lampe_Aus" als Startwert vorgegeben und die beiden Bilder in die Bitmapliste aufgenommen, danach neu übersetzt und plötzlich ging es.

    Ich hätte auch den Beitrag gelöscht, weiß aber nicht wie...

    Schönen Abend noch.

Ähnliche Themen

  1. Grafik wird nicht angezeigt
    Von Stephan25 im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.10.2013, 23:36
  2. PG/PC Schnittstelle wird nicht angezeigt
    Von Gruber im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.01.2012, 09:18
  3. CPU wird nicht angezeigt
    Von Erdferkel im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 15:27
  4. Bitmeldung wird nicht angezeigt
    Von tino2512 im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 12:01
  5. DB-Aktualwert wird nicht angezeigt
    Von spitfire im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 09:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •