Modbus-Array; Bit auswerten

Praktikus

Level-1
Beiträge
73
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Morgen zusammen,

ich habe erstmalig mit Modbus und Wago zu tun und benötige mal kurz Hilfe:

==> Datenkommunikations funktioniert bereits
==> Daten des Slave werden in einen Array des Masters geschrieben (Array Typ:10 Wörter)
==> wie greife ich nun bitweise auf den Array zu ( z.B. Word 3, Bit 2) ?

Gibt es einen "direkten" Zugriffsbefehl oder muss man jedes Word in einen einen Merker kopieren und den Merker dann bitweise im Programm auswerten?

Kurze Rückmeldung/ Hilfestellung wäre nett...

Gruß Praktikus
 
MyArray[3].2, um beim Beispiel zu bleiben. Der Arrayindex für das Wort kann auch eine Variable sein, so dass Du das Array in einer Schleife bearbeiten kannst. Für die Bitposition sind dagegen nur Konstanten zulässig.
 