    Hallo zusammen,

    da dies mein erster Beitrag in diesem Forum ist, möchte ich mich kurz vorstellen: Ich bin freiberuflicher Projektleiter in der Industrie und - als zweites Standbein - Systemintegrator für Home-Automation auf KNX-Basis. Ich habe auch einige Erfahrung mit dem Gira Homeserver, möchte aber nun verschiedene Aufgaben mittels des Wago 750-849 Feldbuscontrollers lösen und bin daher gerade (ganz am Anfang) dabei, mich mit der Codesys-Programmierung zu befassen. Die Schnittstellen KNX/WAGO habe ich soweit am Laufen.

    Folgende Funktion habe ich mit dem Homeserver zwar schon erfolgreich realisiert, möchte sie jedoch nun auch mithilfe des Wago-
    Feldbuscontrollers durchführen:

    Eine Spindeltreppe über zwei Stockwerke hat 26 Stufen. Unter jeder Stufe ist ein 24V-LED-Stripe (nur weiß) angebracht. Jedes Stripe wird
    über einen separaten Kanal angesteuert (Barthelme DMX Controller 66000424). Der DMX-Bus wird mittels des LAN Stage-Profi und des Wago-
    Bausteins FbDMX_StageProfi angesteuert.

    Ca. 80 cm über jeder Stufe ist ein Lichttaster installiert. Mittels der Lichttastersignale (auf Wago-DI-Karten) soll die Stufenbeleuchtung mit der Bewegung des 'Treppenbenutzers' mitwandern: 100% an der Stufe der aktuellen Position der Person und ein paar Stufen ober- und unterhalb der Person jeweils abnehmende Dimmwerte. Die jeweiligen Dimmwerte werden fix parametriert.

    D.h. jedem Lichttaster werden die entsprechenden fixen Dimmwerte (0-255) zugeordnet, die bei Belegung des Lichttasters über den DMX-Bus an die jeweiligen Stufen-Stripes ausgegeben werden. Da aber von Personen mit etwas imposanteren Maßen auch mal zwei Lichttaster gleichzeitig belegt werden können, oder sich auch mal mehr als eine Person auf der Treppe befinden können, sollen die von dann mehreren Lichttastersignalen initiierten Dimm-Bytes verglichen und dann der jeweilig höchste Wert auf den DMX-Bus geschickt werden.

    Z.B.:

    Lichttaster 4 (Treppenstufe 4) ist belegt. Es werden folgende Dimm-Fixwerte an einen 'Vergleicher' geschickt:

    Stufe 7 = DMX-Byte 4.7 = 10%
    Stufe 6 = DMX-Byte 4.6 = 30%
    Stufe 5 = DMX-Byte 4.5 = 70%
    Stufe 4 = DMX-Byte 4.4 = 100%
    Stufe 3 = DMX-Byte 4.3 = 70%
    Stufe 2 = DMX-Byte 4.2 = 30%
    Stufe 1 = DMX-Byte 4.1 = 10%
    alle anderen Stufen = 0%

    Soweit, so gut.

    Gleichzeitig ist Lichttaster 9 (Treppenstufe 9) belegt. Es werden also die folgende Dimm-Fixwerte an den 'Vergleicher' geschickt:

    Stufe 12 = DMX-Byte 9.12 = 10%
    Stufe 11 = DMX-Byte 9.11 = 30%
    Stufe 10 = DMX-Byte 9.10 = 70%
    Stufe 9 = DMX-Byte 9.9 = 100%
    Stufe 8 = DMX-Byte 9.8 = 70%
    Stufe 7 = DMX-Byte 9.7 = 30%
    Stufe 6 = DMX-Byte 9.6 = 10%
    alle anderen Stufen = 0%

    Der 'Vergleicher' vergleicht und schickt das jeweils das Byte mit dem höheren Wert auf den DMX-Bus:

    wenn DMX-Byte 4.1 > DMX-Byte 9.1 dann DMX-Byte 4.1 als Byte 1 auf den DMX-Bus, ansonsten DMX-Byte 9.1 als Byte 1 auf den DMX-Bus
    wenn DMX-Byte 4.2 > DMX-Byte 9.2 dann DMX-Byte 4.2 als Byte 1 auf den DMX-Bus, ansonsten DMX-Byte 9.2 als Byte 1 auf den DMX-Bus
    .
    .
    .
    wenn DMX-Byte 4.12 > DMX-Byte 9.12 dann DMX-Byte 4.12 als Byte 1 auf den DMX-Bus, ansonsten DMX-Byte 9.12 als Byte 1 auf den DMX-Bus
    wenn DMX-Byte 4.13 > DMX-Byte 9.13 dann DMX-Byte 4.13 als Byte 1 auf den DMX-Bus, ansonsten DMX-Byte 9.13 als Byte 1 auf den DMX-Bus

    D.h. für obiges Beispiel:

    Stufe 13 = DMX-Byte 13 = 0%
    Stufe 12 = DMX-Byte 12 = 10%
    Stufe 11 = DMX-Byte 11 = 30%
    Stufe 10 = DMX-Byte 11 = 70%
    Stufe 9 = DMX-Byte 9 = 100%
    Stufe 8 = DMX-Byte 8 = 70%
    Stufe 7 = DMX-Byte 7 = 30%
    Stufe 6 = DMX-Byte 6 = 30%
    Stufe 5 = DMX-Byte 5 = 70%
    Stufe 4 = DMX-Byte 4 = 100%
    Stufe 3 = DMX-Byte 3 = 70%
    Stufe 2 = DMX-Byte 2 = 30%
    Stufe 1 = DMX-Byte 1 = 10%

    Also insgesamt für 26 Lichttastersignale, 16 Dimm-Fixwerte und 26 Ausgabebytes auf den DMX-Bus.

    Nun erwarte ich von Euch sicher keine Lösung auf dem berühmten Silbertablett, aber für eine Hilfe bei dem folgenden Schritt wäre ich echt dankbar (idealerweise in CFC): Wie realisiere ich quasi einen Schalterbaustein, der mir je nach Zustand eines bool'schen Einganges E1 (Lichttastersignal) einen 1-Byte-Wert (Dimm-Fixwert) auf einen Ausgang/Variable A1 durchschaltet (bei E1 = TRUE) und bei E1 = FALSE ein 1-Byte-Signal mit dem Wert 0 durchschaltet (bzw. zum 'Vergleicher' gibt). Das sollte eigentlich eine Standardlösung sein, aber offensichtlich seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht...

    Auch genial wäre ein Tipp, wie ich diesen 'Vergleicher' angehe. So ein Baustein mit mindestens 16 1-Byte-Eingängen, der mir am Ausgang das Byte mit dem höchsten Wert ausgibt, wäre schon was feines...

    So, nun hoffe ich, dass es jemand beim Lesen bis hierher geschafft hat, und ich verspreche, dass mein nächster Beitrag (besser meine nächste Frage ) etwas kürzer ausfallen wird...

    Ich hab auch mal zwei Screenshots von meiner Lösung mit dem Gira Homeserver angehängt.

    Ausgabe Dimmwerte an Vergleicher HS 4.pdfVergleich Byte 1 HS 4.pdf

    Vielen Dank im Voraus

    Peter
    WAGO 750-849 mit 753-646 KNX-TP1-Klemme
    GIRA Homeserver 4
    Zitieren Zitieren Vorstellung und erste Frage Umschalter/Vergleicher 1-Byte-Werte  

  2. #2
    Registriert seit
    27.02.2014
    Ort
    Oberstenfeld
    Beiträge
    31
    Danke
    7
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von pauly2072 Beitrag anzeigen
    wenn DMX-Byte 4.1 > DMX-Byte 9.1 dann DMX-Byte 4.1 als Byte 1 auf den DMX-Bus, ansonsten DMX-Byte 9.1 als Byte 1 auf den DMX-Bus
    wenn DMX-Byte 4.2 > DMX-Byte 9.2 dann DMX-Byte 4.2 als Byte 1 auf den DMX-Bus, ansonsten DMX-Byte 9.2 als Byte 1 auf den DMX-Bus
    .
    .
    .
    wenn DMX-Byte 4.12 > DMX-Byte 9.12 dann DMX-Byte 4.12 als Byte 1 auf den DMX-Bus, ansonsten DMX-Byte 9.12 als Byte 1 auf den DMX-Bus
    wenn DMX-Byte 4.13 > DMX-Byte 9.13 dann DMX-Byte 4.13 als Byte 1 auf den DMX-Bus, ansonsten DMX-Byte 9.13 als Byte 1 auf den DMX-Bus
    ...und copy and paste kann er auch nicht...

    So ist es besser:

    wenn DMX-Byte 4.1 > DMX-Byte 9.1 dann DMX-Byte 4.1 als Byte 1 auf den DMX-Bus, ansonsten DMX-Byte 9.1 als Byte 1 auf den DMX-Bus
    wenn DMX-Byte 4.2 > DMX-Byte 9.2 dann DMX-Byte 4.2 als Byte 2 auf den DMX-Bus, ansonsten DMX-Byte 9.2 als Byte 2 auf den DMX-Bus
    .
    .
    .
    wenn DMX-Byte 4.12 > DMX-Byte 9.12 dann DMX-Byte 4.12 als Byte 12 auf den DMX-Bus, ansonsten DMX-Byte 9.12 als Byte 12 auf den DMX-Bus
    wenn DMX-Byte 4.13 > DMX-Byte 9.13 dann DMX-Byte 4.13 als Byte 13 auf den DMX-Bus, ansonsten DMX-Byte 9.13 als Byte 13 auf den DMX-Bus
    WAGO 750-849 mit 753-646 KNX-TP1-Klemme
    GIRA Homeserver 4

  3. #3
    Registriert seit
    27.02.2014
    Ort
    Oberstenfeld
    Beiträge
    31
    Danke
    7
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von pauly2072 Beitrag anzeigen
    Wie realisiere ich quasi einen Schalterbaustein, der mir je nach Zustand eines bool'schen Einganges E1 (Lichttastersignal) einen 1-Byte-Wert (Dimm-Fixwert) auf einen Ausgang/Variable A1 durchschaltet (bei E1 = TRUE) und bei E1 = FALSE ein 1-Byte-Signal mit dem Wert 0 durchschaltet (bzw. zum 'Vergleicher' gibt). Das sollte eigentlich eine Standardlösung sein, aber offensichtlich seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht...
    Lesen bildet. Ich glaube SEL ist keine schlechte 'Wahl'...
    WAGO 750-849 mit 753-646 KNX-TP1-Klemme
    GIRA Homeserver 4

  4. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.255
    Danke
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge

    Standard

    Ich würde das in ST machen und in einer Schleife.

    Als Input ein Array aus 26 Bool (Lichttaster).
    Als INOUT ein Array aus 26 Byte (Ausgabe).

    Zuerst eine Schleife (1-26), die das Array Ausgabe mit 0 belegt.
    Danach eine Schleife (1-26), die den jeweils zum Index gehörenden Lichttaster auf "True/False" prüft.

    Ist er "False", weiter zum nächsten Schleifendurchlauf.

    Ist er "True", dann:

    1. den zum Index gehörenden Ausgabewert auf 100 setzen,
    2. Index -1 auf > 0 prüfen, wenn ja, dann prüfen ob Ausgabewert < 70, wenn ja dann auf 70 setzen
    3. Index -2 auf > 0 prüfen, wenn ja, dann prüfen ob Ausgabewert < 30, wenn ja dann auf 30 setzen
    4. Index -3 auf > 0 prüfen, wenn ja, dann prüfen ob Ausgabewert < 10, wenn ja dann auf 10 setzen
    5. Index +1 auf < 27 prüfen, wenn ja, dann prüfen ob Ausgabewert < 70, wenn ja dann auf 70 setzen
    6. Index +2 auf < 27 prüfen, wenn ja, dann prüfen ob Ausgabewert < 30, wenn ja dann auf 30 setzen
    7. Index +3 auf < 27 prüfen, wenn ja, dann prüfen ob Ausgabewert < 10, wenn ja dann auf 10 setzen

    Dann zum nächsten Schleifenindex, nach 26 ist dann Ende, alle Ausgänge sind korrekt gesetzt.
    Da alles in einem SPS-Zyklus erfolgt, werden die Ausgänge nicht nach der "Löschschleife" auf dem KNX-Bus 0,
    sie werden in der nachfolgenden "Schreibschleife" gleich wieder mit den neuen Werten beschrieben.

    Also in einer For-Schleife 7 doppelte IF-Anweisungen.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    pauly2072 (01.03.2014)

  6. #5
    Registriert seit
    27.02.2014
    Ort
    Oberstenfeld
    Beiträge
    31
    Danke
    7
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    2. Index -1 auf > 0 prüfen, wenn ja, dann prüfen ob Ausgabewert < 70, wenn ja dann auf 70 setzen
    Hi Ralle,

    erstmal herzlichen Dank für Deinen Vorschlag. Damit hast Du mich erstmal auf die richtige Schiene gesetzt, denn selber wär ich im Leben nicht darauf gekommen, das von so einer Seite aus anzugehen.

    Ein Problem habe ich aber noch: Die Array-Indizes lassen wohl nicht so einfach 'berechnen' (arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount-1]), wie ich das hier gemacht habe:

    Code:
    arData_ITRP_Sens_IN[1]:=DI_17B00;
    arData_ITRP_Sens_IN[2]:=DI_17B01;
    arData_ITRP_Sens_IN[3]:=DI_17B02;
    arData_ITRP_Sens_IN[4]:=DI_17B03;
    arData_ITRP_Sens_IN[5]:=DI_17B04;
    arData_ITRP_Sens_IN[6]:=DI_17B05;
    arData_ITRP_Sens_IN[7]:=DI_17B06;
    arData_ITRP_Sens_IN[8]:=DI_17B07;
    arData_ITRP_Sens_IN[9]:=DI_17B08;
    arData_ITRP_Sens_IN[10]:=DI_17B09;
    arData_ITRP_Sens_IN[11]:=DI_17B10;
    arData_ITRP_Sens_IN[12]:=DI_17B11;
    arData_ITRP_Sens_IN[13]:=DI_17B12;
    arData_ITRP_Sens_IN[14]:=DI_17B99;
    arData_ITRP_Sens_IN[15]:=DI_2AB00;
    arData_ITRP_Sens_IN[16]:=DI_2AB01;
    arData_ITRP_Sens_IN[17]:=DI_2AB02;
    arData_ITRP_Sens_IN[18]:=DI_2AB03;
    arData_ITRP_Sens_IN[19]:=DI_2AB04;
    arData_ITRP_Sens_IN[20]:=DI_2AB05;
    arData_ITRP_Sens_IN[21]:=DI_2AB06;
    arData_ITRP_Sens_IN[22]:=DI_2AB07;
    arData_ITRP_Sens_IN[23]:=DI_2AB08;
    arData_ITRP_Sens_IN[24]:=DI_2AB09;
    arData_ITRP_Sens_IN[25]:=DI_2AB10;
    arData_ITRP_Sens_IN[26]:=DI_2AB11;
    arData_ITRP_Sens_IN[27]:=DI_2AB12;
    arData_ITRP_Sens_IN[28]:=DI_2AB99;
    FOR nCount:=1 TO 28 DO
    arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount]:=0;
    END_FOR;
    FOR nCount:=1 TO 28 DO
    IF arData_ITRP_Sens_IN[nCount]=TRUE
    THEN arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount]:=100;
    END_IF;
    IF (arData_ITRP_Sens_IN[nCount]=TRUE) AND (nCount-1>0) AND (arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount-1]<70)
    THEN arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount-1]:=70;
    END_IF;
    IF (arData_ITRP_Sens_IN[nCount]=TRUE) AND (nCount-2>0) AND (arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount-2]<30)
    THEN arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount-2]:=30;
    END_IF;
    IF (arData_ITRP_Sens_IN[nCount]=TRUE) AND (nCount-3>0) AND (arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount-3]<10)
    THEN arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount-3]:=10;
    END_IF;
    IF (arData_ITRP_Sens_IN[nCount]=TRUE) AND (nCount+1<29) AND (arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount+1]<70)
    THEN arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount+1]:=70;
    END_IF;
    IF (arData_ITRP_Sens_IN[nCount]=TRUE) AND (nCount+2<29) AND (arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount+2]<30)
    THEN arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount+2]:=30;
    END_IF;
    IF (arData_ITRP_Sens_IN[nCount]=TRUE) AND (nCount+3<29) AND (arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount+3]<10)
    THEN arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount+3]:=10;
    END_IF;
    END_FOR;
    Fehlermeldung bei Start (Simulation): FEHLER: Falscher Index für Array! Aufrufhierarchie aufrufen!

    Wo liegt die zweite Fehlerursache? (die erste kenn ich, die sitzt vor dem Monitor)


    Peter
    WAGO 750-849 mit 753-646 KNX-TP1-Klemme
    GIRA Homeserver 4

  7. #6
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.293
    Danke
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge

    Standard

    Du darfst nur auf das Array zugreifen wenn der Array-Index in einem zulässigen Bereich 1..28 ist. Das konntest Du Dir bestimmt auch so schon denken
    Du darfst das Prüfen des Array-Index und das Zugreifen auf das Array nicht in die gleiche IF-Abfrage packen, weil der ST-Compiler vermutlich nicht optimiert, d.h. nach einem unerfüllten AND das IF nicht komplett abbricht und trotzdem noch auf das Array zugreift.

    Helfen wir dem Compiler mal ein bisschen beim Optimieren und Abkürzen und formulieren so:
    Code:
    FOR nCount := 1 TO 28 DO
      IF arData_ITRP_Sens_IN[nCount] = TRUE THEN
        arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount] := 100;
    
        IF nCount > 1 THEN
          IF arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount-1] < 70 THEN
            arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount-1] := 70;
          END_IF;
        END_IF;
    
        IF nCount > 2 THEN
          IF arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount-2] < 30 THEN
            arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount-2] := 30;
          END_IF;
        END_IF;
    
    //...
    
        IF nCount < 26 THEN
          IF arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount+3] < 10 THEN
            arData_ITRP_DMX_A_OUT[nCount+3] := 10;
          END_IF;
        END_IF;
    
      END_IF;
    END_FOR;
    Ich würde es besser so lösen, daß ich ein Array mit "Randfeldern" benutze, dann braucht man die Indizes nicht prüfen:
    Code:
    VAR
      arData_ITRP_DMX_A_OUT : ARRAY [-2..31] OF INT ;  //oder .. OF BYTE ?
    ...
    Zum Bus wird trotzdem nur das Teil-Array arData_ITRP_DMX_A_OUT[1] bis arData_ITRP_DMX_A_OUT[28] geschickt.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    pauly2072 (01.03.2014)

  9. #7
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.738
    Danke
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge

    Standard

    Ich würd' das Ganze auf der S7 unter SCL so lösen:
    Code:
    CONST
        Stufen:= 26;                                                             // Anzahl Stufen
        Neben :=  3;                                                             // benachbarte Stufen
    END_CONST
    
    VAR_INPUT
        Stufe: ARRAY [1..Stufen] OF BOOL;                                        // Belegungserkennung Stufe
    END_VAR
    
    VAR_OUTPUT
        DMX: ARRAY [1..Stufen] OF BYTE;                                          // Byte-Ausgabe für DMX
    END_VAR
    
    VAR_TEMP
        Dimm: ARRAY [0..Neben] OF BYTE;                                          // Dimmstufen
        i: INT;                                                                  // Index-Variable benachbarte Stufen
        z: INT;                                                                  // Index-Variable Stufen
    END_VAR
    
    
        // Dimmstufen festlegen
        Dimm[0]:= 255;                                                           // Dimmstufe 0 = 100% = 255 
        Dimm[1]:= 179;                                                           // Dimmstufe 1 =  70% = 179 
        Dimm[2]:= 102;                                                           // Dimmstufe 2 =  40% = 102 
        Dimm[3]:=  25;                                                           // Dimmstufe 3 =  10% =  25 
        
    
        // Treppenstufen abfragen und DMX-Werte zuweisen
        FOR z:= 1 TO Stufen BY 1 DO                                              // Schleife über alle Stufen
            DMX[z]:= 0;                                                          // DMX-Wert für Stufe zurücksetzen
            FOR i:= 0 TO Neben BY 1 DO                                           // Schleife über benachbarte Stufen
                IF Stufe[ SEL(G:= z + i > Stufen, IN0:= z + i, IN1:= z) ] OR     // Wenn Stufe i höher  (wenn existent, sonst eigene) oder
                   Stufe[ SEL(G:= z - i < 1,      IN0:= z - i, IN1:= z) ]        //      Stufe i tiefer (wenn existent, sonst eigene) belegt
                THEN                                                             // Befehle bei belegter Stufe:
                    DMX[z]:= Dimm[i];                                            //      DMX-Byte entspechend Abstand zu belegter Stufe zuweisen und
                    EXIT;                                                        //      Schleife über benachbarte Stufen vorzeitig verlassen
                END_IF;                                                          // Ende Befehle bei belegter Stufe
            END_FOR;                                                             // Ende Schleife über benachbarte Stufen
        END_FOR;                                                                 // Ende Schleife über alle Stufen
    
    Sollte unter ST sicher ähnlich aussehen.
    Geändert von hucki (28.02.2014 um 20:53 Uhr) Grund: Kommentare temp. Index-Variablen waren vertauscht

  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:

    pauly2072 (01.03.2014),PN/DP (28.02.2014)

  11. #8
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.738
    Danke
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Ich würde es besser so lösen, daß ich ein Array mit "Randfeldern" benutze, dann braucht man die Indizes nicht prüfen:
    Das sollte man sich noch aus einem anderen Grund überlegen:
    Momentan gehen beim Verlassen der Treppe die letzen 4 Stufen alle auf einmal aus. Mit Randfeldern könnte man diese über einen Timer virtuell "begehen" und so die Treppe allmählich ausgehen lassen.

  12. #9
    Registriert seit
    27.02.2014
    Ort
    Oberstenfeld
    Beiträge
    31
    Danke
    7
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Du darfst nur auf das Array zugreifen wenn der Array-Index in einem zulässigen Bereich 1..28 ist. Das konntest Du Dir bestimmt auch so schon denken
    Du darfst das Prüfen des Array-Index und das Zugreifen auf das Array nicht in die gleiche IF-Abfrage packen, weil der ST-Compiler vermutlich nicht optimiert, d.h. nach einem unerfüllten AND das IF nicht komplett abbricht und trotzdem noch auf das Array zugreift.
    Ja, das kann ich mir so denken, seit ich Deinen Post gelesen habe...
    Aber, meine Gedanken gingen schon erst gar nicht so weit, weil ich davon ausging, mit "... AND (nCount-1>0)" den Zugriffsversuch auf das Array mit einem ungültigen Index schon von vorneherein ausgeschlossen zu haben. Auf die Idee, dass der ST-Compiler das ganz anders sieht, wäre ich allerdings nie gekommen...

    Jedenfalls vielen Dank für Deine Horizonterweiterung (also - ich spreche von MEINEM Horizont! ).

    Ich werde das zunächst mal so umsetzen, und wenn das alles klappt, werde ich mich daran versuchen, huckis SCL-Lösung unter ST zum Laufen zu kriegen. Die Dimm-Fixwerte auch gleich in ein Array zu packen gefällt mir sehr gut! Auch dafür many thanks!

    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Ich würde es besser so lösen, daß ich ein Array mit "Randfeldern" benutze, dann braucht man die Indizes nicht prüfen:
    Zitat Zitat von hucki Beitrag anzeigen
    Das sollte man sich noch aus einem anderen Grund überlegen:
    Momentan gehen beim Verlassen der Treppe die letzen 4 Stufen alle auf einmal aus. Mit Randfeldern könnte man diese über einen Timer virtuell "begehen" und so die Treppe allmählich ausgehen lassen.
    Dass die letzten 4 Stufen beim Verlassen der Treppe alle auf einmal ausgehen, wäre mir bestimmt erst beim Test am lebenden Objekt unangenehm aufgefallen! Das mit der 'virtuellen Timerbegehung' werde ich dann ganz sicher so einbinden.

    Wenn dann alles soweit läuft, träum ich ja schon davon, die Umschaltung von einem Dimmwert auf den anderen nicht abrupt ablaufen zu lassen, sondern fließend über eine art Dimmwert-Rampe. Und dann noch unterschiedliche Laufzeitwerte der Rampen, d.h. Rampendauer für jeweils die erste Stufe ober- und unterhalb z.B. 1 Sekunde, zweite Stufe 2 Sekunden, usw. Dann die Starts der Rampen nicht alle zeitgleich mit der Belegung des Lichttasters, sondern auch noch zeitlich gestaffelt.

    Die Krönung zum Schluss wäre natürlich noch die Auswertung der Bewegungsrichtung der Person, d.h. in Bewegungsrichtung werden mehr Stufen beleuchtet, als gegen die Bewegungsrichtung (also hinter der Person). Das wäre dann sicherlich spannend, wenn zwei Personen die Treppe gleichzeitig benutzen. Der eine rauf, der andere runter...

    So, mancher wir jetzt bestimmt denken, der hat ne Vollmeise. Ich habe an meiner Treppe oben und unten jeweils einen Wechselschalter und gut is. Damit komm ich auch gut beleuchtet über die Stufen.

    Aber ich denke, in einem SPS-Forum wird man mir das nachsehen...

    Peter
    WAGO 750-849 mit 753-646 KNX-TP1-Klemme
    GIRA Homeserver 4

  13. #10
    Registriert seit
    27.02.2014
    Ort
    Oberstenfeld
    Beiträge
    31
    Danke
    7
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Ich würde es besser so lösen, daß ich ein Array mit "Randfeldern" benutze, dann braucht man die Indizes nicht prüfen:
    Code:
    VAR
      arData_ITRP_DMX_A_OUT : ARRAY [-2..31] OF INT ;  //oder .. OF BYTE ?
    ...
    Das mit den Randfeldern ist beim Funktionsbaustein "FbDMX_StageProfi" wohl so nicht zu lösen (siehe Anhang).

    Kann es sein, dass dieser Baustein nur Arrays mit eben (1..255) zulässt?

    Fehler 4012.jpg
    WAGO 750-849 mit 753-646 KNX-TP1-Klemme
    GIRA Homeserver 4

Ähnliche Themen

  1. 2 Dimensionales ARRAY OF BYTE, Werte zuweisen
    Von KingHelmer im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.10.2013, 10:46
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.04.2012, 08:11
  3. Byte werte in Real umrechen
    Von enter im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.06.2010, 09:09
  4. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 16:39
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.11.2004, 17:38

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •