    Hallo,

    ich will ein analoges Signal mit einer AX5125 messen. Dazu kommt ein Koppler vom Typ EK1100 und eine EL3004 zum Einsatz. Ich konnte die Klemme anschließen und in TwinCAT als Gerät mit dem Wizard hinzufügen. Wenn ich im FreeRun bin, zeigt der Value das Korrekte Signal an, wenn ich dann aber in den RunModus wechsle, zeigt er nichts mehr an. Woran kann das liegen?


    Vielen Dank schonmal, Hannes
    Zitieren Zitieren Value der Klemme nicht im Run-Modus sichtbar  

  2. #2
    Registriert seit
    24.01.2014
    Ort
    Aachen
    Beiträge
    201
    Danke
    61
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Ich nehme mal an, du willst das analoge Signal mit der EL3004 messen und nicht mit der AX5125?! Sind denn im Run-Modus überhaupt alle Teilnehmer am Bus im Run? Das kannst Du bei den I/Os im Reiter EtherCAT sehen.

    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    http://www.mechapro.de - Wir bewegen Ihre Ideen!

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ostermann für den nützlichen Beitrag:

    hnns (05.03.2014)

  4. #3
    hnns ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.02.2014
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Genau, mit der 3004 will ich messen, hab mich ein bisschen unglücklich ausgedrückt

    Ich hatte nur im Run Modus gestartet, aber nicht die Konfiguration aktiviert, jetzt klappts...

    Danke

Ähnliche Themen

  1. Fehler beim ausführen im Run-Modus
    Von joern_85 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.07.2013, 16:05
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.07.2012, 13:36
  3. Unterschied Freerun, Run-Modus
    Von justbql im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 18:12
  4. TwinCAT startet nicht im Run-modus
    Von Diesla im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.06.2009, 18:48
  5. Bit für Stop modus bzw Run Modus
    Von fra226 im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 16:29

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •