Hallo SPS Community,
Ich bin noch Anfänger in der SPS Programmierung und versuche derzeit eine Anlage zu programmieren welche über CX9020 mit CANopen Master (EL6751) von Beckhoff angesteuert werden soll. Jedoch habe ich hierbei ein Problem mit der Konfiguration.
Bis jetzt habe ich es geschafft eine Verbindung zur SPS (CX9020) herzustellen die EL6751 einzubinden und die 3 Boxen (Nodes) wurden selbst erkannt. Habe nun meine 4 TxPDOs mit den RxPDOs verknüpft und anschließend die konfiguration aktiviert.
Nun bekomme ich aber immer folgende Fehler bzw Diagnosemeldung von der jeweiligen Box:
BoxState: Node is Operational but not all TxPDOs were received
TX-PDO 1, 3, 4 missed
Was hat dies zu bedeuten?
Habe auf der Homepage von Beckhoff nur dies gefunden was mir leider als Anfänger nicht viel sagt: :-(
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Grüße,
Dobe
Ich bin noch Anfänger in der SPS Programmierung und versuche derzeit eine Anlage zu programmieren welche über CX9020 mit CANopen Master (EL6751) von Beckhoff angesteuert werden soll. Jedoch habe ich hierbei ein Problem mit der Konfiguration.
Bis jetzt habe ich es geschafft eine Verbindung zur SPS (CX9020) herzustellen die EL6751 einzubinden und die 3 Boxen (Nodes) wurden selbst erkannt. Habe nun meine 4 TxPDOs mit den RxPDOs verknüpft und anschließend die konfiguration aktiviert.
Nun bekomme ich aber immer folgende Fehler bzw Diagnosemeldung von der jeweiligen Box:
BoxState: Node is Operational but not all TxPDOs were received
TX-PDO 1, 3, 4 missed
Was hat dies zu bedeuten?
Habe auf der Homepage von Beckhoff nur dies gefunden was mir leider als Anfänger nicht viel sagt: :-(
23 = 0x17 | Node is Operational but not all TxPDOs were received | Knoten wurde gestartet aber mindestens ein TxPDO des Knotens wurde noch nicht empfangen. Mögliche Ursachen (z.B.): - Knoten schickt ereignisgesteuerte PDOs erst nach dem ersten Event (nicht im Sinne der CANopen Spezifikation, aber durchaus üblich)- zu viele TxPDOs konfiguriert - TxPDO ist auf dem Knoten vorhanden aber keine Prozessdaten gemappt - TxPDO hat Transmission Type 1...120 (synchron), aber SYNC wurde noch nicht verschickt da zugehörige Task nicht gestartet wurde |
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Grüße,
Dobe