Anfängerproblem

thoni

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle zusammen,

ich bin Einsteiger in der Welt der SPS- und CoDeSys- Programmierung, habe vor 1 Jahr den SPS Kurs bei der ils belegt und bringe mir autodidaktisch CoDeSys bei.

Bei nachfolgend beschriebenen Problem bitte ich um Eure Unterstützung:

Auf meiner Kläranlage im Einsatz befindliche Steuerung ist eine WAGO CPU 750-880.
Über ein MID wird der Zulauf zur Kläranlage erfasst. Nun möchte ich den Zulauf des Vortages sowie den aktuellen Tageszulauf in der WebVisu anzeigen. Ich drehe mich auf der Stelle bezüglich eines Ansatzes zur Vorgehensweise und bitte Euch um Hilfe für einen Lösungsansatz.

Zur Berechnung des Vortages- Zulaufs müsste ich zu 2 bestimmten Zeiten den Analogwert speichern und über eine Differenzberechnung ermitteln. Um 0 Uhr müssten die Werte aktualisiert werden. Ich habe bereits einen FB der mir einen normierten Wert liefert (m³/h), Kopfzerbrechen bereitet mir das (Zwischen-) Speichern der Werte in der Steuerung?
Ähnlich müsste es mit der Berechnung des aktuellen Zulaufs sein mit einem Aktualisierungsintervall?

Vielen Dank vorab


Thomas
 
Zuletzt bearbeitet:
Du musst die Zuläufe integrieren.
Also zu bestimmten Zeiten (zB alle 1min, alle 1h) aufaddieren.
Dann Ev noch skalieren (wenn du alle 1 min addierst und du willst das Ergebnis (l, m³, . . ./h haben durch 60 dividieren).
Nach 24h hast du nun deinen Tageszulauf vom Vortag.

Für den laufenden Tag das selbe nochmal.
 