Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 37 von 37

Thema: Wago880 Steuerungskofiguration Adressüberschneidungen

  1. #31
    Registriert seit
    18.12.2011
    Beiträge
    219
    Danke
    6
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Sorry - nicht AE AA umschreiben sondern sondern DE und DA

  2. #32
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.725
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Der Hintergrund meiner Frage:
    Du kannst die IO-Var in der Hwkonf definieren, die eindeutig beste Variante.
    Die oft verwendete, aber schlechte Möglichkeit in der GVL mit AT Statement.
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #33
    Registriert seit
    18.12.2011
    Beiträge
    219
    Danke
    6
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Ich habe die Var in den Globalvariablen deklariert

    siehe Anhang
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    • Dateityp: pdf Var.pdf (107,3 KB, 7x aufgerufen)

  4. #34
    Registriert seit
    05.06.2007
    Beiträge
    70
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    JAWOHL! Meine Vermutung ist leider richtig.

    Mea Culpa.

    Durch den Einbau der Daliklemme hat sich der Adressbereich der EAs in der Hardwareconfig verschoben und ich hab's einfach nicht bemerkt
    Der Offsetbaustein ist wieder gelöscht und alles funktioniert EINWANDFREI.

    Vielen Dank das wir drüber "gesprochen" haben.... das hat geholfen.

  5. #35
    Registriert seit
    18.12.2011
    Beiträge
    219
    Danke
    6
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Hallo erdbeerschaeler,

    ich hätte den Offset nicht gelöscht. Aber OK.
    Beim nächsten nachrüsten musst Du die Adressen erneut verschieben

    bis denne

  6. #36
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.725
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Du musst die Namen nur einfach in der Steuerungskonfiguration eingeben.
    Dann kannst du dir Käse wie Offset und überlegen beim einfügen von irgendwelchen Sachen sparen.
    Geändert von MSB (15.11.2014 um 19:43 Uhr)
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  7. #37
    Registriert seit
    05.06.2007
    Beiträge
    70
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo MSB,
    bei allen Eingängen und bei 2 anderen Karten hab ich das mit den Namen auch sauber so gemacht, aber aus lauter Faulheit nicht bei den beiden 16 Fach Karten.
    Das wird jetzt auf jeden Fall nachgeholt und bereinigt.

    Schönes Wochenende

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •